15.05.2021 в 19:24:52
Добрый день. Такой вопрос к экспертам. Имеется электрический щит (уже собран) После сборки щита решил что будет посудомоечная машина. Вот теперь думаю на какой автомат ее повесить чтоб было без криминала. Схему щита прилагаю. Провода ещё не тянул. Подскажите пожалуйста.
15.05.2021 в 19:30:15
PikassO1994, Вы имеете ввиду, на какой-то из уже устанлвленных АВ? Места в щите нет совсем?
15.05.2021 в 19:32:08
PikassO1994, Какой-нибудь АВ света заменить на автомат 16А и под него ПММ. А освободившийся "свет" с каким-нибудь другим "светом".
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2021 в 19:32:50
СтранникXXI, да Менять щит уже не хочется
15.05.2021 в 19:47:09
СтранникXXI написал: PikassO1994, Вы имеете ввиду, на какой-то из уже устанлвленных АВ? Места в щите нет совсем?
СтранникXXI, щит весь заполнен
15.05.2021 в 20:06:28
PikassO1994 написал:
СтранникXXI написал: PikassO1994, Вы имеете ввиду, на какой-то из уже устанлвленных АВ? Места в щите нет совсем?
СтранникXXI, щит весь заполнен
PikassO1994, Интересно, на фото верхняя шина N распилена на 3, что ли?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2021 в 20:35:55
PikassO1994 написал: Вот теперь думаю на какой автомат ее повесить чтоб было без криминала.
можно спокойно освободить два автомата на свет (в оставшиеся два запихнуть по два провода) и использовать их для любых других нужд, под посудомойку скорей всего и того что есть на 10А автомата будет вполне достаточно (чтобы не докупать)
15.05.2021 в 21:18:07
MaSeVi написал:
PikassO1994 написал:
СтранникXXI написал: PikassO1994, Вы имеете ввиду, на какой-то из уже устанлвленных АВ? Места в щите нет совсем?
СтранникXXI, щит весь заполнен
PikassO1994, Интересно, на фото верхняя шина N распилена на 3, что ли?
MaSeVi, Да разделил на 3 части
15.05.2021 в 21:34:29
PikassO1994 написал:
СтранникXXI написал: PikassO1994, Вы имеете ввиду, на какой-то из уже устанлвленных АВ? Места в щите нет совсем?
СтранникXXI, щит весь заполнен
PikassO1994,
MaSeVi написал: PikassO1994, Какой-нибудь АВ света заменить на автомат 16А и под него ПММ. А освободившийся "свет" с каким-нибудь другим "светом".
MaSeVi,
В щитке не только свет ненужным образом расплодился, но и УЗО шек с избытком . 2-3 , за глаза . И где наш любимый микст из групп освещения и розеток из разных зон ??? )
Итого места в щитке навалом, аж 4 группы .
15.05.2021 в 21:40:30
PikassO1994 написал: СтранникXXI, да Менять щит уже не хочется
PikassO1994, Но придется схему перелопатить .
15.05.2021 в 21:53:19
dokar написал: И где наш любимый микст из групп освещения и розеток из разных зон ??? )
Да пущай будет, как оно уже)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2021 в 23:40:20
MaSeVi написал: PikassO1994, Какой-нибудь АВ света заменить на автомат 16А и под него ПММ. А освободившийся "свет" с каким-нибудь другим "светом".
MaSeVi, Всем спасибо. Буду делать как посоветовал MaSeVi.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу