Serge3leo написал: Radio, это ж только аббревиатуры ДСУП не было ;)
Ну и достаточно. Нет аббревиатуры — нет глупостей. :yu:
25.05.2021 в 00:21:27
Serge3leo написал: Radio, это ж только аббревиатуры ДСУП не было ;)
Ну и достаточно. Нет аббревиатуры — нет глупостей. :yu:
25.05.2021 в 01:15:19
ВТБ! написал: А электроприёмники в ванной комнате были? По проекту.
Во-первых, где ДСУП и где ванная комната? Да, в ванной комнате рекомендуют ДСУП, но его рекомендуют не только в ванной комнате. Заметим, что и 30 лет назад, и 70 лет назад, точно так же рекомендовали уравнивать потенциалы открытых проводящих частей (ОПЧ), соединять корпуса, трубопроводы и прочая, прочая, только сейчас при этом используют аббревиатуру ДСУП для отличия от основной СУП.
Во-вторых, ДСУП рекомендуется выполнять и в тех помещениях, где вообще нет электроприёмников в случае протяжённых ОПЧ.
В-третих, это ж зависит от проекта. Но, были же вполне конкретные рекомендации, к примеру, "VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется.
В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.). В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприемников, как-то: электрических плит, кипятильников и т.п., а также металлические трубы электропроводки к ним.
Заземлению также подлежат металлические корпуса электрооборудования и части электропроводок в лестничных клетках жилых и общественных зданий, душевых, домовых и общественных уборных, банях и тому подобных помещениях.".
Слов стиральная машина или проточный водонагреватель нет, но сами они были, так же как и слова "и т.п.". Надо сказать домов выполненных по ПУЭ-4 (1966) или ПУЭ-76 и сейчас полно.
ВТБ! написал: мифической розетки для электробритвы через разделительный трансформатор.
Хм, странные у Вас аберрации памяти, в части ПУЭ-6 (1983): "7.1.37. Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и в мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных не допускается.
В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присоединяемых к сети через разделительных трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Временными указаниями по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий» (1997 г., Главгосэнергонадзор России) (см. гл. 1.1)..."
УЗО выпускалось, мало того, в некоторых городах их применение в 90-х уже стало вообще обязательным, какие такие проблемы с установкой розеток в ванной? И, тем более, не было принципиальных проблем со стационарными электроприёмниками, типа стиральных машин и т.п.
25.05.2021 в 02:30:57
Плюс посту. Но про ДСУП несколько размыто. По Вашему мнению, стоит ли заморачиваться обывателю в собственной квартире?
25.05.2021 в 07:49:16
И можно ли переходить улицу на красный свет?
Следование моим советам вредит кошельку
25.05.2021 в 11:08:04
Пример реализации ДСУП при кап. ремонте дома (без ДСУП):

25.05.2021 в 11:33:37
AKI написал: Пример реализации ДСУП при кап. ремонте дома (без ДСУП):
AKI, как это - ДСУП без ДСУП?
25.05.2021 в 11:47:02
AKI написал: Пример реализации ДСУП
А 1х4 - это без механической защиты или с ней?
Следование моим советам вредит кошельку
25.05.2021 в 11:48:31
СтранникXXI написал: как это - ДСУП без ДСУП?
Было по старым нормативам - без. Стало по новым.
Следование моим советам вредит кошельку
25.05.2021 в 11:56:34
ВТБ! написал: А 1х4 - это без механической защиты или с ней?
Без. Только изоляция жилы и оболочка:

В других проектах чаще используют ПВ1.
25.05.2021 в 13:01:33
AKI написал: Без.
Точно - с защитой можно 2.5 мм2.
Следование моим советам вредит кошельку