17.05.2021 в 22:38:48
tellme, Все на месте . Стояк пятипроводный ,даже не глядя.
Да, ни фига.
17.05.2021 в 22:52:09
tellme написал: Вот и я ломаю голову ...
ломайте себе, если так хочется :) но не соседу, от которого что-то к кому-то уйдет/придет зы. пояндексите "эквипотенциальная поверхность" - м.б., полегчает :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.05.2021 в 22:06:35
tellme написал: Ну вот утечка от стиралки у соседа сверху, ток пойдет по трубам мне на КУП, а оттуда на ванную, а оттуда на меня с полотенцем. Так же?
Вы неполностью описали свою проводку, но если всё в ней сделано более менее правильно, то не совсем, потенциал повреждения ещё распространится по трубам на ГЗШ дома, по PE проводке подъезда (или PEN, не суть), PE проводке квартиры и ДСУП.
Таким образом потенциал между трубами и ДСУП ванной останется весьма и весьма небольшим.
tellme написал: Между смесителем в ванной и сливом - 2 вольта переменного. Куда копать? ... При отключении автоматов розеток и освещения - между смесителем и сливом - 0.2В (в 10 раз меньше).
Смеситель и/или трубопроводы, похоже к ДСУП ванной не подключены. Изменение между 2 и 0.2 вольтами между ДСУП и трубами/смесителями намекают на определённые утечки ваших электроприборов. Скорее всего, некритичные, но в эту сторону можно немного прикопаться. Скажем, выяснить, включение какого(-их) прибора(-ов) вызывает эту разницу.
tellme написал: Посоветуете какие-то варианты?
Как вариант, присоединить стояки канализации и водопровода к ДСУП?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу