tellme
tellme
Новичок

Регистрация: 08.05.2021

Москва

Сообщений: 42

17.05.2021 в 22:08:59

СтранникXXI написал: Дом какого года?

2006

СтранникXXI написал: Стояк пятипроводный?

Боюсь соврать, но в щитке отдельно есть фаза, ноль и отдельная земля.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22205

17.05.2021 в 22:38:48

tellme, Все на месте . Стояк пятипроводный ,даже не глядя.

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.05.2021 в 22:52:09

tellme написал: Вот и я ломаю голову ...

ломайте себе, если так хочется :) но не соседу, от которого что-то к кому-то уйдет/придет зы. пояндексите "эквипотенциальная поверхность" - м.б., полегчает :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28586

24.05.2021 в 17:06:34

tellme написал: Что это? Наведенные токи?

Чем меряете?

tellme написал: Куда копать?

Стена, на которой закреплён смеситель, железобетонная?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.05.2021 в 22:06:35

tellme написал: Ну вот утечка от стиралки у соседа сверху, ток пойдет по трубам мне на КУП, а оттуда на ванную, а оттуда на меня с полотенцем. Так же?

Вы неполностью описали свою проводку, но если всё в ней сделано более менее правильно, то не совсем, потенциал повреждения ещё распространится по трубам на ГЗШ дома, по PE проводке подъезда (или PEN, не суть), PE проводке квартиры и ДСУП.

Таким образом потенциал между трубами и ДСУП ванной останется весьма и весьма небольшим.

tellme написал: Между смесителем в ванной и сливом - 2 вольта переменного. Куда копать? ... При отключении автоматов розеток и освещения - между смесителем и сливом - 0.2В (в 10 раз меньше).

Смеситель и/или трубопроводы, похоже к ДСУП ванной не подключены. Изменение между 2 и 0.2 вольтами между ДСУП и трубами/смесителями намекают на определённые утечки ваших электроприборов. Скорее всего, некритичные, но в эту сторону можно немного прикопаться. Скажем, выяснить, включение какого(-их) прибора(-ов) вызывает эту разницу.

tellme написал: Посоветуете какие-то варианты?

Как вариант, присоединить стояки канализации и водопровода к ДСУП?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.