Pogonsсhik zadnitsUK
Pogonsсhik zadnitsUK
Новичок

Регистрация: 20.05.2021

Москва

Сообщений: 1

20.05.2021 в 07:14:23

Живу на первом этаже, отопление идет сверху), зимой по 15 градусов в квартире в мороз. Заставил менять УК стояки, скоро будут это делать. Вопрос такой. На обоих стояках в комнате какое-то заужение между перемычками, интересно просто что это такое и для чего такое делают. Чтобы все тепло шло соседям в батарею, а остатки вниз?)) Что за система ниппель Кстати, к потолку прибором мастер мерbл 55 градусов, возле пола 44. Сразу не разглядел эту впадину на стояке, а мастер не сказал. Он в тот день говорил что это из-за соседских батарей, которые забиты и надо их менять.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.05.2021 в 19:14:03

Pogonsсhik zadnitsUK, называется зауженный несмещённый байпас. Заужение увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в радиатор при подаче в стояке сверху вниз и наоборот вредно при подаче снизу вверх (так как приводит к конфликту естественной и принудительной циркуляций в отопительном приборе).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу