ru_efim
ru_efim
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 84

29.05.2021 в 10:18:32

Ситуация: Хотел поставить свет в ванной и туалете под УЗО на 10 мА, Но решил сэкономить на УЗО и посадил этот свет на одну линию с розеткой стиральной машины. А потом решил еще раз с экономить и развел, с общей линии, в коробке "А", на стральную 2,5 кв, а на указанный свет 1,5 кв. Заштукатурил. Понял что так делать не желательно, раздолбил и докинул от щита до коробки "А" кабель на 1,5 кв. Теперь в щите кабель на свет (ванна, туалет) и кабель на стиральную можно защитить отдельными автоматами. Но на УЗО желание с экономить осталось. Допустимо ли сделать так: Ставлю диф. автомат на 16А и 10 мА Типа А (ну очень хочется 10 мА и Тип А, а УЗО с такими характеристиками не приемлемо дорогое), к нему, на прямую подключаю кабель от розетки стиральной + на Ноль ноль от света, а фазу на свет отведу через автомат на 10А.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

29.05.2021 в 10:26:50

ru_efim написал: Допустимо ли сделать так: Ставлю диф. автомат на 16А и 10 мА Типа А (ну очень хочется 10 мА и Тип А, а УЗО с такими характеристиками не приемлемо дорогое), к нему, на прямую подключаю кабель от розетки стиральной + на Ноль ноль от света, а фазу на свет отведу через автомат на 10А.

Да. Можете вместо 10А поставить на 6А автомат.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

29.05.2021 в 10:37:16

ru_efim написал: Понял что так делать не желательно, раздолбил и докинул от щита до коробки "А" кабель на 1,5 кв.

Зачем? Вся экономия сразу насмарку.

ru_efim написал: Но на УЗО желание с экономить осталось

Но это же только желание. Всё равно ничего не сэкономите, как и в тот раз.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

29.05.2021 в 11:11:42

ru_efim написал: Ставлю диф. автомат на 16А и 10 мА Типа А (ну очень хочется 10 мА и Тип А,

электронный?

ru_efim написал: , а УЗО с такими характеристиками не приемлемо дорогое),

электромеханическое?

ru_efim написал: а фазу на свет отведу через автомат на 10А.

лишний

Нормально делать - УЗО + 2 шт АВ

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

29.05.2021 в 11:25:30

BV написал: электронный?

Не просто электронный, а самый дешевый электронный, они ведь все одинаковые, это производители на бабки разводят. Шутка естественно :)

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

29.05.2021 в 12:48:04

ru_efim написал: решил сэкономить

ru_efim написал: потом решил еще раз с экономить

Кроилово ведёт к попадалову.

0

ИМХО (IMHO)

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.05.2021 в 15:41:49

ru_efim, «... Допустимо ли сделать так: Ставлю диф. автомат на 16А и 10 мА Типа А (ну очень хочется 10 мА и Тип А, а УЗО с такими характеристиками не приемлемо дорогое), к нему, на прямую подключаю кабель от розетки стиральной + на Ноль ноль от света, а фазу на свет отведу через автомат на 10А...»

Почему не допустимо? Допустимо, но когда придёт время разбираться с неисправностями уже старой проводки/техники будет немного неудобно, т.к. утечка по N общая. Если жаба не задушит, то дифавтомат на C10 или C6 на 10 мА типа А выглядит несколько предпочтительнее, чем эта схема, скажем, узкий одномодульный АВДТ.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.05.2021 в 15:51:20

Songo написал:

BV написал: электронный?

Не просто электронный, а самый дешевый электронный, они ведь все одинаковые, это производители на бабки разводят.

Songo, Вы имеете предложить «дорогой» вариант АВДТ независящего от напряжения сети на 10 мА?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.05.2021 в 16:11:36

Serge3leo написал: Вы имеете предложить «дорогой» вариант АВДТ независящего от напряжения сети на 10 мА?

Я ничего не предлагаю. Просто говорю, что электронным АВДТ/ВДТ не место в ответственных местах, по крайне мере дешевым, тем более в древних щитах/домах.

0
ru_efim
ru_efim
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 84

30.05.2021 в 18:57:32

Спрошу здесь, т.к. темы, которые я читал про недорогое УЗО Тип А 10 мА, 25А, заканчиваются примерно так, "Зачем вам на 10 мА, поставьте на 30 мА"! "УЗО + 2 шт АВ" на Тип А 10 мА, 25А, самый дешевый вариант получается Hager CCA225D 7200 руб. АВВ и т.п. вообще около 10к. Два диф., да лучше, но дорого. Диф. так же самый дешевый я нашел у Hager это AC966J(хор-ка срабат. С) 5400 руб. или AC916J (хор-ка срабат. В) 5600. Электронные они или электромеханические информации найти не могу. Стоит ли брать Hager? По хор-ка срабатывания, дом да старый, но всю свою проводку я поменял. с другой стороны цена вопроса 200 руб? Если брать из перечисленного то я бы взял AC916J т.к. 5600 все же меньше чем 7200.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.05.2021 в 19:54:50

ru_efim, если приспичило именно 10мА, Resi9 в пределах 3тыр. Референс R9R60225.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу