Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

16.06.2021 в 22:37:03

AndyMirror написал: Хотелось бы узнать какое может быть другое назначение. ;) Конечно дублирование надёжности соединения.

Немножко не так.

Если почитать пункт 7.1.88...

К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.

...то из выделенного фрагмента станет предельно ясно, что от пе-клеммы розетки как раз можно "запитать" КУП, а вот если таковых розеток нет, тогда уже нужно тащить отдельный провод к пе-шине щитка. :popcorn

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

16.06.2021 в 23:13:02

Radio написал: то из выделенного фрагмента станет предельно ясно

Эзопов язык. Ничего там не ясно. :D

Вот что это за ввод, на котором ре-шина? ;)

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

17.06.2021 в 01:19:16

Radio написал:

Т.е. фото не будет? Я так и думал. :popcorn

Radio, приезжай и фоткай. У нищих прислуг нет. Насчёт "думал" я очень сильно сомневаюсь. Если совершеннолетний человек, мнящий себя профи и знающий требования законов, не выполняет эти самые законы, то он либо не думает вообще, либо думает не той частью туловища. Про заземление домофонов помнишь тему? Даж закона нет его землить. Даж вывода на корпусе домофона нет. Но погиб ребенок, и как-то сразу все землить стали. Вот это я и называю -"думать". О последствиях.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

17.06.2021 в 08:04:48

sanya1965 написал: приезжай и фоткай

Вопрос окончательно снят.

Нет фоток — нет присоединений. Одно лишь пустое бла-бла про обязательность выполнения того, что на практике никак не выполняется. :applause:

Одного не пойму: зачем с таким пафосом говорить про то, чего сам не делаешь? :confused:

sanya1965 написал: Про заземление домофонов помнишь тему?

Нет, не помню.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

17.06.2021 в 08:07:22

AndyMirror написал: Вот что это за ввод, на котором ре-шина? ;)

Любой ввод, какая разница? :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

17.06.2021 в 08:09:29

sanya1965 написал: Про заземление домофонов помнишь тему?

Нет, не помню.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

17.06.2021 в 08:18:54

sanya1965 написал: Даж вывода на корпусе домофона нет. Но погиб ребенок, и как-то сразу все землить стали

Шыдевр человеческой фантазии. Все сразу стали землить пластиковый корпус домофона без вывода. Вероятно, забивали в него гвоздь, к которому и заземляли. :popcorn

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

17.06.2021 в 17:22:30

Radio написал:

AndyMirror написал: Вот что это за ввод, на котором ре-шина? ;)

Любой ввод, какая разница? :)

Radio, главное потом найти вывод. :D

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

18.06.2021 в 01:21:16

Radio написал: Вопрос окончательно снят.

Нет фоток — нет присоединений. Одно лишь пустое бла-бла про обязательность выполнения того, что на практике никак не выполняется. :applause:

Одного не пойму: зачем с таким пафосом говорить про то, чего сам не делаешь? :confused:

Radio, я не давал разрешения на снятие вопроса. Людям моего возраста принято верить на слово, по объективным причинам. Я изменю своему правилу и все ж размещу "оправдательную" фотку. Только для того, чтобы иметь моральное право называть тебя треплом и пустобрехом ( по моему выбору в зависимости от настроения)

. Сейчас и в будущем.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

18.06.2021 в 07:31:25

sanya1965 написал: Людям моего возраста принято верить на слово, по объективным причинам.

И чем же твой возраст принципиально отличается от, например, моего? Что прямо надо верить на слово? :confused: Фоткать, что ли, не успел научиться? Так сейчас это намного легче, чем, например, в 70-х, когда мы и фотик с пленкой на объект таскали, и проявляли её сами, и печатали в ванной.

sanya1965 написал: и все ж размещу "оправдательную" фотку.

И что она оправдывает? :popcorn У меня аналогичных тоже хватает


Пять отходящих проводочков на твоем фото говорят о том, что к дсуп присоединено почти что ничего. Ни рамки душевой кабины, ни полотенчик, ни смесители, ни дверные петли и ручки в систему явно не попали. Даже сантехлюк под большим вопросом. Что полностью подтверждает мои слова: на практике всё как у всех и много бла-бла (не бабла ;)).

Зато сделано все крайне неряшливо, а в КУПе размещено электрооборудование, которого там не должно быть в принципе.

Короче, низачот. :nо:

0
Hovrashok
Hovrashok
Местный

Регистрация: 24.04.2020

Сумы

Сообщений: 154

18.06.2021 в 09:38:32

У всех есть фото подключения труб, так как они все равно прячутся, а я все надеюсь увидеть подключение смесителей, полотенцесушителя, в Гугле даже что-то не вижу таких фото

0