AndyMirror написал: Хотелось бы узнать какое может быть другое назначение. ;) Конечно дублирование надёжности соединения.
Немножко не так.
Если почитать пункт 7.1.88...
К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
...то из выделенного фрагмента станет предельно ясно, что от пе-клеммы розетки как раз можно "запитать" КУП, а вот если таковых розеток нет, тогда уже нужно тащить отдельный провод к пе-шине щитка. :popcorn