Здравствуйте.
Автомат 20А на 30 метров медного кабеля ввг нг ls 3x2.5. Кабель идёт от одного автомата в доме до другого автомата на отдельно стоящей кухне по воздуху в гофре. Можно ли в таком случае ставить автомат 20А, а не 16А?
07.06.2021 в 16:48:19
Здравствуйте.
Автомат 20А на 30 метров медного кабеля ввг нг ls 3x2.5. Кабель идёт от одного автомата в доме до другого автомата на отдельно стоящей кухне по воздуху в гофре. Можно ли в таком случае ставить автомат 20А, а не 16А?
07.06.2021 в 16:53:58
Какую функциональную роль выполняет автомат стоящий в постройке кухне? Его номинал и дальшейшие потребители?
07.06.2021 в 16:56:37
DmitryKoryagin написал: Здравствуйте.
Автомат 20А на 30 метров медного кабеля ввг нг ls 3x2.5. Кабель идёт от одного автомата в доме до другого автомата на отдельно стоящей кухне по воздуху в гофре. Можно ли в таком случае ставить автомат 20А, а не 16А?
DmitryKoryagin, можно.
07.06.2021 в 17:13:12
Мишутк, там отдельный щиток на множество потребителей. Если включить их всех одновременно и попасть на максимальный ток потребления, то там 41А может быть в теории. В реальности наиболее вероятно 31А недолго (15 минут) с последующим снижением до тока ниже 23А.
07.06.2021 в 17:16:47
СтранникXXI, даже без оговорок? :)
Я так понял, что допустимый ток кабеля (из ГОСТа) 27А, в режиме перегрузки (не более 8 часов в сутки и 1000 часов за всё время) 27А*1.16=31.32А.
Соответственно, ток условного расцепления автомата 20А*1.45А=29А за час максимум прям в самый раз?
07.06.2021 в 21:05:54
DmitryKoryagin написал: СтранникXXI, даже без оговорок? :)
Я так понял, что допустимый ток кабеля (из ГОСТа) 27А, в режиме перегрузки (не более 8 часов в сутки и 1000 часов за всё время) 27А*1.16=31.32А.
Соответственно, ток условного расцепления автомата 20А*1.45А=29А за час максимум прям в самый раз?
DmitryKoryagin, ДДТ кабеля в гофре 23А. АВ 20А защиту от перегрузки обеспечит. Что касается защиты от КЗ, надо мерить петлю фаза-ноль. Какие конкретно нагрузки будут на кухне?
07.06.2021 в 22:36:37
СтранникXXI, Насчёт 23А, конечно, не совсем уверен. У меня меньшая часть кабеля идёт внутри дома в коробе, а большая по улице в гофре. Так вот в ПУЭ даны цифры ДДТ для температуры окружающего воздуха +25 и температуры жил +65. ГОСТ на кабели же допускает длительную работу при температуре жил +70 градусов. И там обозначена цифра в 27А исходя из этого.
К тому же пиковые нагрузки по току у меня могут быть как раз тогда, когда температура на улице +10 и ниже, соответственно, допустимый ток в эти моменты выше.
На кухне у меня стоит небольшой накопительный водонагреватель (1250 Вт), плитка (1000Вт), микроволновка (1050Вт), холодильник (150Вт), обогреватель (1500Вт), кофеварка (1000Вт), чайник (2000Вт). И ещё запитана пристройка, где стоит обогреватель на 1000Вт.
Все розетки (3 шт) и отдельно свет, отдельно пристройка защищены автоматами на 10А (тип B, кроме одной, для микроволновки и холодильника - там тип С). Пока ни один автомат не вырубало, но срабатывал несколько раз автомат общий в доме на 20А (когда ещё дома работал обогреватель на 2000Вт)- сменил общий на 25А (на столбе вводной автомат на 32А у меня, так что ещё есть запас).
08.06.2021 в 09:31:21
DmitryKoryagin написал: И там обозначена цифра в 27А исходя из этого.
Там обозначена цифра для прокладки на воздухе. У Вас часть в коробе, часть в гофре. Смотрите ГОСТ 50571.5.52, он учитывает различные способы прокладки.
DmitryKoryagin написал: автомат общий в доме на 20А
DmitryKoryagin написал: сменил общий на 25А (на столбе вводной автомат на 32А у меня
И какой смысл ограничивать себя 25А, а тем более, 20А? Ставьте на 32А.
08.06.2021 в 10:19:07
СтранникXXI, Смысл только в недоверии кабелям и автоматам. (Заниженное сечение, подделки и др.)
08.06.2021 в 11:00:54
DmitryKoryagin написал: СтранникXXI, Смысл только в недоверии кабелям и автоматам. (Заниженное сечение, подделки и др.)
"Верить в наше время нельзя никому, порой даже себе. Мне - можно"(С)
08.06.2021 в 11:25:18
СтранникXXI написал: И какой смысл ограничивать себя 25А, а тем более, 20А? Ставьте на 32А.
Если автомат поставить на 32 А, то сейчас существующий кабель в 2,5 мм2 будет уже маловат по сечению.
ИМХО (IMHO)