Но я правильно понимаю, что установив в квартире все узо (уже куплены), я просто сделаю избыточную, но рабочую схему? Мне просто спокойней, когда за безопасность отвечает АББ, а не ... )))
08.06.2021 в 21:56:18
Но я правильно понимаю, что установив в квартире все узо (уже куплены), я просто сделаю избыточную, но рабочую схему? Мне просто спокойней, когда за безопасность отвечает АББ, а не ... )))
08.06.2021 в 22:05:01
Sher0m, Так попросите УК убрать УЗО на площадке, заменив его проходными клеммами на динрейку. Последнее докупите сами .
Да, ни фига.
08.06.2021 в 22:14:50
dokar, не факт, что получится. УК у нас ещё то уг. Даже счётчик на фото стоит для красоты - не договора с Мосэнерго. Показания снимаем со счетчика в квартире. Поэтому надежд на УК мало. Отсюда и вопрос об избыточности, но работоспособности. Как я понимаю, первая линия обороны при утечке внутри квартиры.
09.06.2021 в 06:23:30
Sher0m,
Так и вторая "линия обороны от утечек" не нужна при наличии диффзащиты на всех линиях в квартире.
Но если УК будет возражать против ликвидации УЗО на площадке , можно ссылаясь на московские нормы поставить туда вот такое селективное УЗО -
Да, ни фига.
09.06.2021 в 10:26:25
dokar, спасибо! Тем не менее, повторю свой вопрос - хоть и с избыточностью, будет ли схема нормально работать при наличии доп узо в квартире?
09.06.2021 в 10:48:20
Sher0m, Что непонятного в моих комментариях выше . Я обозначил условия в щитке на площадке при которых ваша схема будет нормально и избирательно работать , а квартира не будет целиком обесточивается по утечке .
Да, ни фига.