25.06.2021 в 19:34:02
barbos02 написал: алюминиевый PEN соединять с медным 3х6, в щитке с помощью "ореха" или гильзами?
Покажите фотку стояка, а то его не видно. Можно фотку всего щита сделать, так понятней будет.
25.06.2021 в 19:46:38
25.06.2021 в 19:47:54
25.06.2021 в 19:57:18
Мда, вроде 2 квартиры и даже что-то меняли, но порнография полная :( Я так понял, что у соседа приходит питание на верхние зажимы ВНа, а у Вас на нижние! Очень оригинально, в бубен за такое тому, кто это сделал. Вы сами собираетесь в этом щите что-то делать? Я вот не пойму, сосед себе менял автоматы и провода заодно себе заменил внутри щита? А что это такое?
25.06.2021 в 20:02:34
Songo написал: Мда, порнография полная
Так это в каждом подъезде на каждом этаже. :D
Можно даже фото не выкладывать.
25.06.2021 в 20:05:37
AndyMirror написал: ак это в каждом подъезде на каждом этаже. :D Можно даже фото не выкладывать.
Я так понимаю, что на этот ВА подаётся наверно фаза мимо счётчика, а дальше куда?
25.06.2021 в 20:06:50
Songo написал: Мда, вроде 2 квартиры и даже что-то меняли, но порнография полная :( Я так понял, что у соседа приходит питание на верхние зажимы ВНа, а у Вас на нижние! Очень оригинально, в бубен за такое тому, кто это сделал. Вы сами собираетесь в этом щите что-то делать? Я вот не пойму, сосед себе менял автоматы и провода заодно себе заменил внутри щита? А что это такое?
Songo, да хрен его знает что это :) Мне оооочень не нравится схема щита, лезть в нее особо не хочу. Меня интересует часть схемы после счетчика, втч замена АЕ 1031 М-2 УХЛ4 25А, и установка своего внутри квартирного щитка.
25.06.2021 в 20:11:17
Songo написал:
AndyMirror написал: ак это в каждом подъезде на каждом этаже. :D Можно даже фото не выкладывать.
Я так понимаю, что на этот ВА подаётся наверно фаза мимо счётчика, а дальше куда?
Songo, вы про это. Тут в каждом щитке всё немножко по своему. Надо смотреть по месту.
В целом вся электрика в старых домах это мрак и ужас.
25.06.2021 в 20:20:21
barbos02 написал: Меня интересует часть схемы после счетчика, втч замена АЕ 1031 М-2 УХЛ4 25А, и установка своего внутри квартирного щитка.
Выкидываете свои 2 штуки АЕ и те 3 ИЕК (что рядом стоят) и ставите ВА 25-32А 1п или 2п. Если на 1п, то надо N шинку ставить, в Вашем случае проще на 2п. PE никуда не подключаете, так как стояк наверно 10мм2, еще и не факт, что он на каком-то этаже не смотан соплями. Ждёте реконструкцию и потом подключаете PE. Кабель между щитами ВВГнг 3х6. В квартирном щите на вводе ВН 63А 2п.
Индукционную электроплиту ставить можно, но смотрите по мощности чем ниже (до 5 кВт). Автомат на неё 25А. Как те отводы от стояка до ваших всех клемм отреагируют на электроплиту, тут вопрос интересный. Хороший электрик Вам нужен, чтобы перебрал Вашу часть и сделал новые отводы.
25.06.2021 в 21:25:34
Спасибо