Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

07.04.2007 в 20:49:17

Уважаемые специалисты! Покритикуйте, пожалуйста, конфигурацию электроснабжения в 2-этажном деревянном доме с разрешенной мощностью 10 кВт трехфазной сети. Линия с глухозаземлённой нейтралью - заземление на столбе наблюдается. Фундамент дома ленточный. Подвала нет.

Предполагается, что электосчетчик будет установлен в щитке на железной раме в углу участка. Там же будет и главное заземление. Степень защиты щитка Ip54. Далее подземным 5-жильным кабелем длиной около 15 метров производится ввод в дом, где в тамбуре расположен распределительный щиток и дополнительное заземление на одном уголке для PE под домом.

Основная проблема сейчас в выборе распределительного щитка - если ставить УЗО и двухполюсный автомат на каждую цепь, то вряд ли удасться обойтись щитком на 27 позиций. Ведь двухполюсник в 2 раза толще, чем однополюсный автомат? Кроме того, может быть цепи в доме можно как-то сгруппировать? Слишком большой щиток с запасом брать тоже как-то не хочется, да и дорого столько элементов покупать. Может быть при установке УЗО можно ставить однополюсный автомат - полное отключение фаз осуществлять с помощью общего двухполюсника на маломощные нагрузки всего этажа? Или с помощью УЗО?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.04.2007 в 00:01:56

Leonid53 написал : Ведь двухполюсник в 2 раза толще, чем однополюсный автомат?

Двухполюсник толще, а если использовать 1Р+N, то они занимают один модуль. Где в комплекте с УЗО стоит только один групповой автомат, то вполне можно обойтись и однополюсником. Розетки все надо ставить под защиту УЗО, а то у вас почему-то розетки 1-го этажа без УЗО оказались. На плиту ставить УЗО необходимости нет - стационарное оборудование. И вообще некоторые группы можно объеденить под защиту одного УЗО - слишком их много используется, на мой взгляд.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.04.2007 в 10:55:18

спасибо за совет:)

способ подключения электроплиты через розетку или "наглухо" существенен для установки или не установки УЗО?

А на стационарный накопительный водонагреватель тоже можно не ставить УЗО?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.04.2007 в 12:49:46

Leonid53 написал : способ подключения электроплиты через розетку или "наглухо" существенен для установки или не установки УЗО?

Нормативная документация считает, что стационарное оборудование не нуждается в защите УЗО. Если плита подключена через розетку, то стационарной ее уже назвать трудно.

Leonid53 написал : А на стационарный накопительный водонагреватель тоже можно не ставить УЗО?

Об этом уже лучше прочитать в инструкции по установке, но если даже там этого не требуется, то все-равно поставьте. И лучше на 10мА.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.04.2007 в 13:21:21

а можно ли на розетки ставить УЗО, которое будет использоваться и для наладочного отключения цепей при ремонте? Не испортится ли УЗО при частом выключении?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.04.2007 в 13:32:30

Leonid53 написал : а можно ли на розетки ставить УЗО, которое будет использоваться и для наладочного отключения цепей при ремонте? Не испортится ли УЗО при частом выключении?

Разумеется, рессурс у УЗО имеет предел, но не настолько маленький, чтобы исчерпать себя за период ремонтных работ тем более, что при ремонтных работах наиболее популярным повреждением является КЗ, а не утечка. По моему мнению, если УЗО вышло из строя во время ремонтных и пуско-наладочных работ, то можно сказать, что "все, что бог не делает - все к лучшему ..." Сразу буде повод задуматься о замене модели защитного аппарата на другой. Много хуже, если УЗО перестанет работать уже в процессе эксплуатации.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.04.2007 в 14:22:18

А по поводу конструкции распределительного щитка в доме - какой лучше отдать предпочтение, широкой или узкой вертикальной? Широкая дверь в узком тамбуре может оказаться неудобной, но слишком высокий и узкий щиток менее удобен при монтаже, да и вместимость меньше.

На рисунках у обеих моделей ввод проводов внутрь щитков производится снизу. Стоит ли брать с вводом и сверху и снизу, если за стенкой тамбура будет с/у с ванной на 2-ом этаже? И достаточен ли класс защиты IР-31 при установке такого щитка в доме?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.04.2007 в 15:00:21

Leonid53 написал : А по поводу конструкции распределительного щитка в доме

По этому поводу могу посоветовать только одно - смените напрвление поиска и присмотрите себе пластиковый бокс наружной установки. Сразу изменится внешний вид, отпадет необходимость в заземлении, появится возможность делать вводы как снизу, так и сверху. И стоит пластиковый бокс дешевле металлического. Правда, если вы решите поставить бокс со степенью защиты IP65, то такие боксы не очень дешевы. Советовать степень защиты я вам не могу, поскольку не знаю условий, в которых он будет находиться, но чем выше степень степень защиты, тем сохраннее будут аппараты, которые будут в нем установлены. Думаю, что в тамбуре микроклимат будет не очень отличаться от погоды на улице. Образцы боксов присмотрите на сайте МПО Электромонтаж ( практически весь ассортимент сопровождается фотографиями ) - если цены вас не сильно испугают, то там сможете и купить.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.04.2007 в 16:10:51

спасибо за совет, поищу пластик:) Цены посмотрел - по сравнению со стоимостью начинки не слишком пугают для IР-65. Зимой дом не будет отапливаться, так что условия могут быть влажными. А щиток на 54 модуля - не слишком много для моей конфигурации?

И нужно ли делать дополнительное заземление под домом, если распределительный щиток будет пластмассовым или заземление никогда лишним не бывает?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.04.2007 в 16:32:31

Leonid53 написал : И нужно ли делать дополнительное заземление под домом, если распределительный щиток будет пластмассовым или заземление никогда лишним не бывает?

Заземление делается, в первую очередь, для собственной безопасности, а не для заземления щита. В этой области я не считаю себя хорошо подготовленным и потому от советов воздержусь тем более, что таких тем на форуме рассматривалось и обсуждалось много. Рекомендую почитать - тема серьезная.

Leonid53 написал : А щиток на 54 модуля - не слишком много для моей конфигурации?

Об этом судить еще рано, поскольку у вас есть только конфигурация, но нет конкретной схемы со спецификацией. При выборе щитка или бокса руководствуйтесь тем, что совсем не оставлять место для дополнительных приборов крайне неразумно, а использовать в боксе только, скажем, половину мест крайне иррационально. И вид будет отталкивающий при прозрачной дверце, а прозрачная дверца при хорошей компоновке будет только положительно дополнять интерьер.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.04.2007 в 18:06:59

а что можете посоветовать в качестве 4-полюсных разъединителей? Существуют ли 3Р+N автоматы - я таких пока не нашел :confused:

P.S. Вообще-то, нашел 4-полюсники Legrand, но очень дорогие!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу