Аватар пользователя
Xado

Местный

Регистрация: 03.07.2021

Москва

Сообщений: 4

03.07.2021 в 09:43:15

Всем привет.Может кто то подсказать по поводу подключения регулятора оборотов для канального вентилятора ? Модель bahcivan bsc 2 вот его схема

то что справа налево идёт фаза потом ноль и 2 земли понятно , а как дальше то подключать ?)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

03.07.2021 в 10:33:18

L - фаза сети N - нейтраль сети GND - "земля" от сети и к вентилятору М - электропитание вентилятора.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Xado

Местный

Регистрация: 03.07.2021

Москва

Сообщений: 4

03.07.2021 в 12:26:51

Ким, если проверить индикаторной отверткой то у меня показывает что 2 и 3 (подписаны на фото) это фаза , 1 ничего не показывает , 4 понятное дело земля

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

03.07.2021 в 12:56:36

Надо было спросить в начале. Но ничего страшного.

Какой именно вентилятор хотите подключить ?? Марка производитель. Если настенная тарахтелка то этот регулятор работать не будет. Точнее, вентилятор не будет работать а регулятор может накрыться.

Что касается инд.отвертки то в этом регуляторе стоит электронная схема и на выходе клемм М нет ни L ни N в том виде как стандартно понимают (фаза светиться а ноль - нет). И то что они светятся это нормально. И лучше для этого индикатор не использовать. Лучше подключите сам вентилятор. Опять повторюсь, вентилятор у которого по его документации значиться что скорость вращения изменяется изменением напряжения на клеммах электродвигателя вентилятора.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Xado

Местный

Регистрация: 03.07.2021

Москва

Сообщений: 4

03.07.2021 в 13:07:32

Ким, канальный вентилятор Dündar CK31-E1 , в магазине сказали что будет работать , так как правильно подключить вентилятор ?) в М1 - ноль с вентилятора а в M2 - фазу ? так будет правильно ? 2 и 3 связаны если прозвонить мультиметром

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

03.07.2021 в 14:44:22

Xado написал: в М1 - ноль с вентилятора а в M2 - фазу ?

Разницы никакой

Xado написал: 2 и 3 связаны если прозвонить мультиметром

Если согласно Вашей маркировки то там неизвестно что может бы. Посмотрите самую первую схему. Третья клемма слева - безымянная клемма. Т.е. она не используется

Xado написал: .... канальный вентилятор Dündar CK31-E1

С этим вентилятором должен работать

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Xado

Местный

Регистрация: 03.07.2021

Москва

Сообщений: 4

03.07.2021 в 14:55:05

Ким, Спасибо Вам большое за помощь! Подключил - всё работает =)