Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

14.05.2010 в 17:04:45

Доброго дня! Для edwm : схема должна быть немного другой, если собираешься её запитывать от штатных трансформаторов ТП. Транс от микроволновки использовать можно, но при этом возникают проблемы с его охлаждением, т.к даже при холостом ходе он не слабо греется.Дополнительный минус-схема умножения: куча деталей-КПД как у паровоза(это моё субъективное мнение).Используй в качестве источника ВВ напряжения трансформатор для розжига неоновой рекламы, электромагнитного типа http://efo.kiev.ua/item_N8719.htm, его правда немного прийдётся доработать (если созреешь на этот шаг-подскажу как):) Кое какая интересная информация о трансах от микроволновки есть тут:http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065 http://dl2kq.de/pa/1-12.htm

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2010 в 18:09:45

Да продавались бы они за углом, а то заказывай, жди... Попробовать катушку с коммутатором от ваз 2109 как трансформатор использовать... Интересно, какую частоту выдержит... :) Малобюджетные 20 кВ фактически из ниоткуда.

0
Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

14.05.2010 в 19:25:56

Чисто умозрительно-теоретически по поводу катушки зажигания вот: http://www.high.h1.ru/energy/hv/3/index.htm Сам не проверял.:)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2010 в 19:47:54

Зачем теоретически? В автомагазинах есть стенды для проверки коммутаторов, попроси проверить, увидишь. Дуга до 2,5 см и звук нехилый. Если штук 6 комплектов в параллель, да от одного импульса, то установка для акустики в чемоданчик войдет. 12 вольт питание. Нужна простая схема генератора прямоугольных импульсов с хорошей крутизной фронта, чтобы скважность 3 выставить можно было.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2010 в 20:01:19

Вот схема с коммутатором, все вместе стоит около 1 т.р. Куплю, попробую.:yu

0
Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

14.05.2010 в 20:53:31

Ну, в принципе каждый идёт своей дорогой, как по мне так транс для неона и проще и надёжнее, а главное проверен и работает на практике.

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

14.05.2010 в 23:32:01

Всем добрый вечер! Для jeka_med: Евгений, у меня неон-трансформаторы на прожиг работают. И на акустику тоже, если емкость конденсатора до 3 мкФ (что в общем приемлемо). Если впендюрить 26 мкФ частота разрядных импульсов в кабеле падает до 1 импульса за 34 секунды. Что у тебя нового?

edwm написал : Если штук 6 комплектов в параллель, да от одного импульса, то установка для акустики в чемоданчик войдет

Мысль интересная. Надо прикинуть какая будет энергия импульса...

0
Аватар пользователя
Yarik Yarik

Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кызыл

Сообщений: 128

18.08.2010 в 21:04:32

В использовании имею Fluke 2042 ;)-есть мнение что при поиски обрыва в теплых полах сопротивление кабеля очень прилично гасит сигнал с генератора....что дает ошибку при поиске места повреждения:confused:!!! кто что скажет по этому поводу?:)

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

25.09.2010 в 14:28:12

Yarik Yarik написал : что дает ошибку при поиске места повреждения

Думаю, что мнение ошибочно. По описанию прибор предназначен в том числе и для поиска обрыва кабеля в теплых полах. Поэтому все должно работать, как следует. Пусть изготовитель или исправляет свой брак, или возвращает деньги.

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

20.05.2011 в 20:33:07

Привет всем!! У кого есть новости или вопросы по теме форума пишите. Тема далеко не исчерпана.

0
Аватар пользователя
igorka

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Горловка

Сообщений: 117

20.06.2011 в 21:23:28

Мужики привет.кто может скинте схемки своих самоделок(генеров и поисковых рамок)спасибо!

0
Аватар пользователя
everes

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Томск

Сообщений: 30

24.07.2011 в 15:27:27

Всем привет

Помогите Пожалуйста , кто чем может.

Преследуемая цель: Составить экономическое обоснование на тему "неразрушающие методы испытания кабеля 0,4-10кВ" Суть состоит в следующем:

1 Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России) 2 Сколько стоит отыскание место повреждения (в России) 3Сколлько стоит раскопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России) 4 Сколько стоит установка муфт : (термоусаживающие, свинцовые,эбоксидные) (в России) 5Сколлько стоит закопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России) 6 И опять Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России)

Этот нам нужно знать для того , чтобы посчитать стоимость всех работ. Потом мы считаем окупаемость новых методов на зарубежном оборудовании Все расчёты будут у нас грубые. Нам нужно убедить руководство в том, что нынешние методы приносят убытки и не запланированный ремонт кабеля. А методом неразрушающего контроля этого можем избежать, т.е. по моему мнению ППР(планово-предупредительный ремонт) будет минимальный.

Так как вы все занимаетесь отысканием МП. Прошу Вас помочь с ценами на услуги сторонним организациям и сколько оценивается Ваша работа.

Всем за ранее СПАСИБО за помощь.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.07.2011 в 16:40:52

everes написал : Все расчёты будут у нас грубые.

Заходишь в АБК городских электросетей, прайс лист должен где-то недалеко от входа висеть на стене... По крайней мере в Сургуте так. С лабораториями еще проще- поискать их прайсы в инете. Давненько там не был, в районе 150-200 тысяч восстановление обрыва КЛ 10 кВ, без штрафа.

everes написал : 4 Сколько стоит установка муфт

Комплект от 5-ти тысяч и выше. На том же МПО "Электромонтаж" смотрите цены. Монтаж от 15-ти тысяч. Земляные работы - стоимость сильно зависит от сезона и расположения места повреждения кабеля. При повреждении под дорогой может потребоваться ГНБ(горизонтальное направленное бурение) для кабельной вставки(не забудьте еще и её цену учесть).

0
Аватар пользователя
everes

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Томск

Сообщений: 30

08.08.2011 в 14:55:07

Всем привет

Вопрос для всех. Пожалуйста помогите.

Кто работал с таким оборудованием фирмы BAUR (Австрия):

1 Syscompact 2000M. Компактная мобильная система для локализации мест повреждений на кабельных линиях. 2 ULB-30. Система для точной локации дефектов высоковольтных кабелей.

Дайте свое мнение(отзывы). Какие плюсы и минусы у этого оборудования.Поделитесь информацией. Заранее спасибо.

С уважением к вам

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.02.2012 в 10:17:50

Что-то не видно здесь жизни. Но по тематике вроде подходящая тем. Может бывают здесь знающие люди. Вопрос по электролабораториям для испытаний и поиска подземных кабелей 6кВ, 10кВ. Кто знает хорошие отечественные ЭТЛ? Надежные, ремонтируемые, с аппаратами для испытаний и для поиска повреждений. Слышал про обнинские лаборатории (не знаю тип) и лабораторию ЛПУ (не знаю производителя). Кто что может сказать?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу