Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

23.02.2010 в 17:58:03

Для "jeka_med". Большое спасибо за ссылку . Я давно искал подобные древние книженции - в них самая соль не то что новая литература. Благодарю.

0
Аватар пользователя
техник1

Местный

Регистрация: 31.01.2010

Астана

Сообщений: 10

26.02.2010 в 22:24:14

привет конструкторам установки прожига-дожига! ETL как прошли испытания новой установки? Я так понял сейчас вопрос стоит по конструктивному исполнению? Скинь пожалуйста спецификацию и рекомендации на майл Kusainov-s@mail.ru! Спасибо!

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

27.02.2010 в 07:51:59

Доброе утро! Технику: Документация отправлена. Испытания в полном объеме до 01.03.2010 завершить не успел. Погодные условия тормозили. Нужна статистика. Один-два кабеля - это не показатель. Надо хотя бы десятка два для отладки. Случаи ведь разные. Мне и самому хочется побыстрее. Но я не могу желаемое выдавать за действительное. Приятных выходных, ETL.

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

28.02.2010 в 20:16:29

Здравствуйте. ELT- насколько я понимаю Вы уже установкой прожигали-дожигали? Подскажите, а как ведёт себя регулятор тока дожига при токе 60-70-80а? Спрашиваю потому ,что при таких токах помехи создаваемые р-ром начинают влиять на сам регулятор и он становится непредсказуемым, наблюдаются броски тока запредельные, если он ничем не ограничен в первичке, то ток огромен, вылетают тиристоры .(имел печальный опыт ). У Вас такого не наблюдается?

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

28.02.2010 в 21:56:15

Всем добрый вечер! Новичку. Пока был прожжен один кабель током 10 А. (Я не спешу уменьшать резистор R3) Токами больше 50 А не работаю. Что касается помех, пока неприятностей не наблюдал. Но за предупреждение спасибо. С микросхемой КР1182ПМ1 раньше работать не приходилось. Использовал одно плечо тиристорного регулятора РН-63.

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

28.02.2010 в 22:16:52

Новичку. Посмотрите вложение. Может найдете ответ.

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

01.03.2010 в 18:56:06

Для ETL. С внутренним устройством ПМки я знаком ,то о чём я говорил выше присуще практически всем регуляторам если у них нет защиты от помех , РН-63 схемно готов для работы в условиях больших токов и значительных помех, более того в комплекте прожига штатной лаборатории (где он установлен) с помехами тоже борются RC-цепочки и тд. Просто схемы стандартного включения микросхем даны для идеальных условий (активная нагрузка, отсутствие реактивной составляющей) , поэтому я и спросил как ведёт себя рег-тор. А вообще какие кабеля у Вас дожигаются током 10А? , за прошедший год ну может пара кабелей у меня сварилась минимальным (40а)током и то свинцовые.
Да и вообще у нас на эксперимент нет времени : приехали , повышенным щёлкнули , переключились на прожиг потом дожиг ,прилип на оболочку- ударили акустикой, оторвали-жгём дальше до 2-х фазного короткого, не оторвался прогреваю дожигом на максимуме (80-100а)потом удар ,отрывается по любому .Р5-10 прикидываем где и генератор с клюшкой . от30мин до часов 4 больше не было и всё, народ начинает лопатами стучать , муфты воткнули ,испытали и бегом дальше. Просто нет времени, вокруг народ всякий бегает, каждые 5 мин -вопрос когда? Быстрее сделал- быстрее включились,лампочки загорелись и всё про тебя здесь забыли, и т.д и т.п

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

01.03.2010 в 20:51:26

Добрый вечер! Новичку. Что касается второй части сообщения, обычно так и происходит. Меня особенно возмущает когда период раскачки заказчика затягивается. Пока выпишут наряд, пока почешутся с подготовкой рабочего места, пока раскопают, чтобы подтвердить наличие МП. Насчет тока дожига. Ток дожига до 50А. А 10А о которых я говорил - это ток прожига однофазного повреждения. Сваривать жилу кабеля с оболочкой смысла не имело. Работали акустикой. С экспериментами на чужом кабеле мне тоже не дают разогнаться. А собственным полигоном увы не располагаю. С фазовым регулятором будем разбираться. Если будет возбухать, попробую помеходав. В крайнем случае поищем другую альтернативу РН-63.

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

08.03.2010 в 09:16:56

Доброе утро всем! Для женщин.

Вас поздравляю с Женским Днем, Который ежегодно с опасеньем ждем! Ведь мало женщину приветствовать, Еще необходимо соответствовать!

Желаю побольше любви и улыбок, А жизненный путь проходить без ошибок. Здоровья на многие годы вперед, Мечты и фантазий высокий полет! И мирного неба. И счастья детей. Все будет, старайся и доброе сей! ETL.

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

13.03.2010 в 21:27:24

Доброе утро всем! Предварительные результаты испытаний установки прожига-дожига таковы:

  1. Из схемы исключены R3 и С6.
  2. Подхват происходит мгновенно.
  3. Дуга зажигается синхронно с поджигом, но горит не стабильно.
  4. Процесс прожига затягивается до 40 минут. Дожиг не происходит. Причина выясняется. ETL.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2010 в 21:58:19

Здравствуйте ETL

Попробуйте увиличить емкость кондера С3 опытным путем до 10000-50000 Мкф
Если стоит мение 10000 то дожиг может не получиться

0