Провели три фазы, недавно были обрывы сети и молнией снесло неподалеку дерево. Настало время подумать о ВРУ и его комплектации.
Дано:
- ВЛ с 4 провадами: 3 фазы и NPE.
- ВЛ от трансформатора местами через сип, местами голыми алюминиевыми проводами, прямо до дома - три секции подряд с голыми проводами
- ВЛ от верхней части столба, где наш ВРУ, до ВРУ проложена через СИП, затем от ВРУ до дома так же по воздуху через СИП
- расстояние от столба с ВРУ до дома 10-11 метров
- к ВЛ подключены другие потребители
- дом тупиковый, дальше никого нет
- дом не в яме, но и не на горе
- линии не чищены от деревьев
- вроде схема ввода TN-C-S (4 провода на вход, из щитка 5 проводов, в щитке земля и ноль объеденины шиной, от щитка провод с землей в землю)
- 15 кВт, по 5 на фазу
Фото щитка:
Что хочу:
- поставить в ВРУ (или под ним) УЗИП на все три фазы
- поставить реле напряжения чтобы спастись от обрыва NPE
Вопросы:
- т.к. ВЛ голая может ударить в NPE, боюсь молнии в ноль: туда надо ставить УЗИП? Как?
- боюсь обрыва нуля, думал ставить реле контроля напряжения (на каждую фазу по реле): верно что при TN-C-S так же надо подному на кажду фазу ставить?
- считаю, что молния может ударить прямо в ВЛ около дома, где установлен мой ВРУ, если молния даст 100кА, то 50кА придет в ВРУ: нужны УЗИПы на 50кА?
- если еще оборвет ноль, то УЗИПы должны держать 380в, верно?