kactet19
kactet19
Новичок

Регистрация: 16.07.2021

Москва

Сообщений: 1

16.07.2021 в 17:07:58

Добрый день, товарищи! Исходные данные: евродвушка в новостройке, 10кВт, 1 фаза. Хочу собрать необходимый минимум под свои хотелки и прийти в согласие с земноводным. Составил схему щита, расставил крупные потребители. Но гложут сомнения в правильности, а физически не с кем посоветоваться и получить толчок в правильное направление. Имеет место быть такая компоновка? Разводка будет по потолку. Щит нужен максимально узкий (300мм), поэтому пока вижу Мини Прагму на 36 модулей... В качестве наполнения. наверное, Шнайдер изи9, но это не точно. Очень прошу помочь...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

16.07.2021 в 17:49:12

kactet19 написал: евродвушка в новостройке

Если мне не изменяют глаза, это евротрёшка. :cool:

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

16.07.2021 в 18:04:54

На одно узо высокой чувствительности (0.01) вешать мокрое помещение и жилое через однополюсный автомат - вы любите закладывать сюрпризы для проживающих. Подскажу - как намокнет розетка в ванной, сидеть деткам без света и даже настольную лампу не во что воткнуть. И даже мама не сможет по телефонным инструкциям папы автоматами в щитке помочь деткам. Ну и до кучи свет в ванной и розетки в ванной (стиралка) рубятся одновременно одним УЗО. Неловкое движение душем и полная темнота для мыльного человечка. О холодильнике позаботились, а вот о жильцах...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.07.2021 в 22:03:11

kactet19, какая-то странная схема, замечаний много и уж если Вы ставите УЗО на НЛ (желтым закрашено), то оно д.б. с индексом G

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.07.2021 в 17:04:55

ZooZoo написал: kactet19, какая-то странная схема, замечаний много

и компоновка бестолковая

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

17.07.2021 в 17:51:18

kactet19 написал: Составил схему щита, расставил крупные потребители. Но гложут сомнения в правильности

И правильно что гложут сомнения.

0

ИМХО (IMHO)

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2021 в 15:14:38

kactet19 написал: : евродвушка в новостройке, 10кВт, 1 фаза.

А что от застойщика по электрике?

kactet19 написал: Шнайдер изи9

А почему не basic 55 от АББ или RX от легры? Электрику на балкон, тёплый пол планируете? Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

24.07.2021 в 15:25:24

megrad написал: почему не basic 55 от АББ

Поэтому?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2021 в 15:50:30

Radio, а это что ссылка? Хотя если уточнить то это basic M :o

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.