Добрый день!

Нужна критика по щитку в дом. Вводные: СНТ новое, подстанция/столбы/провода - новые. 3 фазы, автомат на 32А.

  1. Расположение в щитке:

ссылка

  1. Последовательная схема:

ссылка

  1. Перечень оборудования:

ссылка

Примечания: Весь процесс разделен на несколько этапов (1ая и 2ая очереди). Сначала - дом, потом всё, что будет снаружи.

На всякий случай исходные файлы (Visio и Excel): ссылка ссылка

0
someone_strange
someone_strange
Новичок

Регистрация: 25.07.2021

Москва

Сообщений: 11

26.07.2021 в 00:04:25

И несколько вопросов еще:

  1. Так как стабилизатор монтируется в стойку - может и щит собрать не в щите (простите за каламбур), а в стойке?
  2. Вместо одного противопожарного трехфазного УЗО может быть лучше поставить три однофазных УЗО? Стабилизатор умеет работать как при отключении двух фаз из трех, при этом мощность подключенных приборов может быть больше, чем мощность отдельной фазы (на что и основной расчет). Перекос не страшен, балансировка не нужна.
  3. При наличии данного стабилизатора нужен ли вообще блок УЗО-УЗМ?
0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

26.07.2021 в 00:06:38

спонсор дифавтоматов?

0

человек-электрик

someone_strange
someone_strange
Новичок

Регистрация: 25.07.2021

Москва

Сообщений: 11

26.07.2021 в 00:09:47

jaja, Да не ) Смысл был такой:

  1. Внешние потребители - только за УЗО или дифавтоматом
  2. УЗО нужно защищать автоматом, суммарной силой тока больше, чем группа потребителей за ним. А если поставить дифавтомат, то суммарное потребление группы будет "отсекаться" дифавтоматом. Соотвественно меньше геморроя с подбором номиналов. Забыл добавить:
  3. Ширина выбранных дифавтоматов (сознательно пошел на электронные, а не на электромеханические) 1 модуль. Вместо 2 у УЗО.
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.07.2021 в 00:22:14

someone_strange написал: СНТ новое, подстанция/столбы/провода - новые.

тогда зачем всякие стабилизаторы и глючные узмки?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.07.2021 в 00:24:24

someone_strange написал: УЗО нужно защищать

someone_strange написал: автомат на 32А.

достаточно брать УЗО не менее чем на 32А

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2021 в 00:33:39

someone_strange написал: Так как стабилизатор монтируется в стойку - может и щит собрать не в щите (простите за каламбур), а в стойке?

Например шкаф СКС

someone_strange написал: Вместо одного противопожарного трехфазного УЗО может быть лучше поставить три однофазных УЗО?

Не путайте противопожарное УЗО с защитным УЗО линий.

someone_strange написал: При наличии данного стабилизатора нужен ли вообще блок УЗО-УЗМ

На чём основывается данный вывод? Из определений: Стабилиза́тор напряже́ния ( — электромеханическое или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки. Устро́йство защи́тного отключе́ния (УЗО), выключатель дифференциального тока — механический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения нагрузки в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. УЗО защищает человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через поврежденную изоляцию проводов. Реле напряжения предназначены для многоразовой защиты электрических потребителей от недопустимого снижения или повышения напряжения в электрических цепях. Некоторые модели способны возобновлять работу подключенного оборудования, после устранения причин появления недопустимого напряжения в электрической сети. Схемы не читаемы. Худо бедно - список оборудования - вот только на кой он здесь нужен? Вместо таблицы списка оборудования - таблицу электрической схемы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

someone_strange
someone_strange
Новичок

Регистрация: 25.07.2021

Москва

Сообщений: 11

26.07.2021 в 00:53:19

megrad,

megrad написал: Не путайте противопожарное УЗО с защитным УЗО линий.

Согласен, погорячился. Противопожарное УЗО, конечно же, нужно. Но вот по поводу реле напряжения... Всё еще думаю...

megrad написал: Схемы не читаемы

Специально приложил помимо самих картинок ссылки на картинки же и на исходные файлы (Visio и Excel).

0
someone_strange
someone_strange
Новичок

Регистрация: 25.07.2021

Москва

Сообщений: 11

26.07.2021 в 00:55:13

юра Т, Потому что СНТ (а точнее даже коттеджный поселок) большой, домов много, перепады напряжения и прочее... К тому же от кривых ручек электриков на подстанции или где-то еще защититься хочется... А что посоветуете вместо этих УЗМ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2021 в 10:52:48

someone_strange написал: А что посоветуете вместо этих УЗМ

Рбуз или РН263 Т

someone_strange написал: Специально приложил помимо самих картинок ссылки на картинки же и на исходные файлы (Visio и Excel).

Каспер упёрся - типа подозрительные файлы. :confused:

someone_strange написал: о вот по поводу реле напряжения... Всё еще думаю...

и тут же

someone_strange написал: К тому же от кривых ручек электриков на подстанции или где-то еще защититься хочется.

Либо как вариант дизель генератор - тогда будете зависеть от поставок горючего. Или солнечные панели, или ветро генератор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

someone_strange
someone_strange
Новичок

Регистрация: 25.07.2021

Москва

Сообщений: 11

26.07.2021 в 12:22:35

Понятно, спасибо.

P.S.: С дизелем связываться не хочу - шумно, воняет, регулярные техосмотры и замена топлива каждые N лет... Опять же топливо где-то хранить... С Солнцем - тоже не хочу, не окупится в моих краях, слишком мало солнечных дней. Смотрю в сторону газовых генераторов (с питанием от магистрали). Но это - задел на сильно далекое будущее, сейчас бюджет не позволит.

Вопрос по самой схеме - номиналы автоматов, распределение автоматов по потребителям... Всё ли в порядке или есть какие-то косяки?