adkondr
adkondr
Новичок

Регистрация: 24.07.2021

Рязань

Сообщений: 8

29.07.2021 в 15:22:56

Доброе всем дня. Подскажите, пожалуйста. с выбором реле напряжения на двухкомнатную квартиру. Автоматику планирую ставить ABB, хотелось бы и реле напряжения данного бренда. В квартиру заходит 3 фазы, автомат на входе в щитке 25А. Нужно поставить асинхронное реле, что бы отключало не сразу всю квартиру в случае превышения или понижения напряжения в заданных пределах, а фазу, которая превысит показатели. Нашел реле от евроавтоматики CP-723  асинхронное на 63А, но хотелось бы подобрать именно от ABB.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.07.2021 в 15:44:27

adkondr написал: ставить ABB, хотелось бы и реле напряжения данного бренда.

У АББ есть реле ссылка, но они предназначены для промки. Хотя можно для квартиры но так как у них контакты слабые, придётся использовать контакторы. Посмотрите Рбуз или Новотек.

adkondr написал: Нужно поставить асинхронное реле

Есть такое ссылка, но если нет 3х фазных потребителей лучше три однофазных.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

adkondr
adkondr
Новичок

Регистрация: 24.07.2021

Рязань

Сообщений: 8

29.07.2021 в 16:34:43

megrad, получается по ABB лучше не смотреть, контактор не вариант, увеличиват объем щитка опять же. Нашел вроде асинхронное трехфазное, посмотрите, подойдет (ссылка ) ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.07.2021 в 18:37:14

adkondr, евроавтоматика не самый хороший бренд. Чем не устраивает однофазные реле?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

adkondr
adkondr
Новичок

Регистрация: 24.07.2021

Рязань

Сообщений: 8

30.07.2021 в 06:53:17

megrad, по размеру думал больше. три однофазных больше чем одно трехфазное?
Так же ввод в квартиру трехфазный, есть трехфазные и двухфазные потребители (водонагреватель, духовка)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

30.07.2021 в 07:47:39

adkondr написал: три однофазных больше чем одно трехфазное?

Нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

30.07.2021 в 08:57:58

adkondr написал: megrad, по размеру думал больше. три однофазных больше чем одно трехфазное?
Так же ввод в квартиру трехфазный, есть трехфазные и двухфазные потребители (водонагреватель, духовка)

adkondr, Посмотрите DomaLogika... Правда, там контакторы нужны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.07.2021 в 10:05:52

adkondr написал: megrad, по размеру думал больше. три однофазных больше чем одно трехфазное?
Так же ввод в квартиру трехфазный, есть трехфазные и двухфазные потребители (водонагреватель, духовка)

Это НЕ трехфазные и двухфазные ЭП. Ставьте 3 однофазных РБУЗА и не парьте мозг. П. С. Вы уверены, что РН Вам вообще нужны?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2021 в 10:44:15

adkondr написал: Так же ввод в квартиру трехфазный

работу с подключением н путайте.

adkondr написал: есть трехфазные и двухфазные потребители (водонагреватель, духовка)

:a Духовка - однофазная(бытовая и если не экзотика или промышленная. Подключение трёх полюсное: фаза, ноль земля. Водогрей опять же какой? Есть двух фазные - подключение трёх полюсное (то есть две фазы и земля) скорее четырёх полюсное(две фазы, земля и ещё ноль, для автоматики нужен) Есть трёхфазные - подключение пяти проводное (три фазы, ноль, земля). Но ТЭНы могут однофазные, для их работы нужен ноль. Я же писал - есть трёхфазные потребители ставьте отдельное РН на 3 фазы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

adkondr
adkondr
Новичок

Регистрация: 24.07.2021

Рязань

Сообщений: 8

30.07.2021 в 15:44:39

Большое спасибо за советы, остановился на RBUZ D2-40 Red(3шт по одной на каждую фазу) (ссылка) Еще вопрос возник, данное реле не контролирует перекос фаз. На перекос фаз нужно отдельно получается реле ставить? Не найду что бы в одном корпусе было реле напряжения + ВАР + контроль перекоса фаз

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

30.07.2021 в 16:02:18

adkondr написал: Не найду что бы в одном корпусе было реле напряжения + ВАР + контроль перекоса фаз

И не найдёте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).