PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.08.2021 в 21:15:20

MaSeVi, а в чём разница в токе утечки 10мА и 30мА для конечного потребителя?

АВ2P - это в смысле двухполюсные, чтобы ноль рвало? Так они 2 места занимают :( общий автомат 40А двухполюсный, да.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.08.2021 в 21:25:32

PingGuoRen написал: в смысле двухполюсные, чтобы ноль рвало?

Ну да.

PingGuoRen написал: Так они 2 места занимают

Ну да.

PingGuoRen написал: а в чём разница в токе утечки 10мА и 30мА для конечного потребителя?

И то, и другое "кусаются"))) Просто в Вашем случае можно зоны ванной комнаты разместить под любым УЗО с другими потребителями.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.08.2021 в 21:42:34

MaSeVi, так а если я укладываюсь и по УЗО и по автоматам в 2 полноценные мокрые зоны, то зачем мне что-то ещё придумывать? Просто изо всех утюгов (в т.ч. от производителей бытовой техники) говорится, что в мокрых зонах лучше 10мА. Деньги на это есть, не вопрос. Я хочу понять, насколько велика разница между 10 и 30 мА?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.08.2021 в 21:55:54

PingGuoRen написал: хочу понять, насколько велика разница между 10 и 30 мА?

если есть возможность, то ставьте на 10ма а разница между 10ма и 30ма весьма велика (хотя, для здорового человека не особо и заметна)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.08.2021 в 21:57:09

PingGuoRen написал: так а если я укладываюсь и по УЗО и по автоматам в 2 полноценные мокрые зоны, то зачем мне что-то ещё придумывать?

Действительно, тогда ставьте и дело с концом. Лучше - не хуже...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2021 в 10:38:39

PingGuoRen написал: а сколько автоматов в среднем можно повесить на одно УЗО 30мА в сухой зоне

Ставили до 10. Вот что пишут в ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

PingGuoRen написал: Рядом с ним счётчик от Legrand.

У кажите модель. Проблема в то что с 1.01.2022 собственник не имеет права выбирать счётчик. Правда его вроде как поставят, если квартирный счётчик сдох или есть просрочка по поверке. и ставят даром. У Вас в щите будет возможность поставить "умный " счётчик?

PingGuoRen написал: Для мокрой зоны рекомендуется диф ток 10мА.

Давайте разберём данный термин: в ПУЭ есть определение опасности помещений 1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. 1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %. 1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Какие из помещений по Вашему мнению относятся к мокрым? В ПУЭ про 10 мА ни чего нет. А вот в СП 256 в приложении есть: А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

06.08.2021 в 21:01:26

megrad, ну раз до 10, то я со своими 4мя явно влезу в "стандарты".

Да, я про умный счётчик на 1 модуль от Legrand, а не про тот, что на площадке. Это мне для умного дома, чтобы детальные графики потребления потом смотреть.

Я к ПУЭ отношусь как к минимальным требованиям безопасности, которые кстати становятся более строгими раз в несколько лет. А учитывая, что квартира делается для себя и надолго, то доплатить за 10мА не проблема. Кто его знает, какие ещё приборы будут в будущем в ванной и как ей будут пользоваться.

В любом случае, всем спасибо за ответы. Помогло принять окончательное решение.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2021 в 21:26:19

PingGuoRen написал: Я к ПУЭ отношусь как к минимальным требованиям безопасности

Где то так - раз ПУЭ не утверждено мин строем. Основа СП и СНиПы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

06.08.2021 в 22:37:15

PingGuoRen написал: Это мне для умного дома

Делайте всё на дифах.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

09.08.2021 в 18:05:14

Radio, а в связи с чем такая позиция про ДИФы? Просто на ДИФах ценник ну совсем не по моему карману. А на УЗО норм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.