PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.08.2021 в 16:48:26

Собрал схему будущего щита для 3х-комнатной квартиры. На самом деле щита два - основной и "неотключаемый".

Честно говоря, не особо разобрался какие правильные дифавтоматы на стиралку, холодильник и прочие устройства с индивидуальными требованиями к защите прикрутить. Решил сделать всё через УЗО. Оно ещё и дешевле в итоге получается. Но есть сомнение, не лучше ли ДИФы всё-таки поставить на стиралку, например?

Схему прикладываю. Электроплит и духовок нет. Зато есть 3 кондиционера, посудомойка (накосячил и не вывел отдельно), накопительный водонагреватель (бойлер), канальная вентиляция с рекуперацией (SALDA RIRS 350 PE) и центральный паровой увлажнитель Carel (дует паром в центральную вентиляцию). Все автоматы на розетки и отдельные электроприборы по 16А (класс B), на свет по 10А (класс В). Дифы везде класс А, с завышением рабочего тока относительно суммарного предельного тока подчинённых автоматов. Ток заходит с вводного кабеля (из щитка на площадке) в квртиру на реле напряжения RBUZ D2-63, далее идёт умный счётчик от Legrand (будет частью умного дома), потом ток разветвляется на основной щит (3 дин-рейки) и "неотключаемый" щит (2 дин-рейки). Каждый щит отключается своим автоматом на 40А (можно было бы и рубильники поставить, но автоматы уже просто имеются, так что они будут выполнять роль рубильника).

Вопросы такие.

  1. Не рискую ли я часто ловить ложные срабатывания на "мокром" УЗО 30мА, т.е. бойлер+увлажнитель+стиралка? Есть ли смысл стиралку отделить? Стиралка будет работать раз в 2-3 дня, бойлер только летом недолго, а увлажнитель в основном зимой.
  2. Правильно ли я понимаю, что реле находится под защитой вводного автомата на площадке (на 40А)?
  3. Правильно ли я понимаю, что все УЗО (кроме тех, что на 40А) защищаются автоматами на 40А на каждом щитке? Может стоит заменить предельный ток УЗО 40А на 63А, чтобы не сдохли?
  4. Главный вопрос. Есть ли особый смысл ставить ДИФы на какие-то приборы? Например, на стиралку.
  5. На "неотключаемом" щите в основном маломощные приборы: нептуны, датчик утечки газа, видеодомофон итд. Хотя есть вентмашина (с догревом 2 кВт может жрать) и холодильник. Есть ли смысл там ставить некоторые автоматы на 10А? Кабель там везде 3х2.5 (кроме света).
  6. Есть ли критичные упущения в схеме щита? (Пока что заметил сам, что посудомойку забыл вывести, она "застряла" в общих розетках кухни РОЗ К1).

Заранее спасибо за ответы.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2021 в 17:04:49

PingGuoRen написал: Не рискую ли я часто ловить ложные срабатывания на "мокром" УЗО

Нет, но много зависит от качества монтажа.

PingGuoRen написал: Правильно ли я понимаю, что реле находится под защитой вводного автомата на площадке (на 40А)?

Я что то реле не увидел или это реле легранд?

PingGuoRen написал: Может стоит заменить предельный ток УЗО 40А на 63А, чтобы не сдохли?

Зависит от бренда. Запас не помешает.

PingGuoRen написал: Есть ли особый смысл ставить ДИФы на какие-то приборы?

Нет.

PingGuoRen написал: Есть ли смысл там ставить некоторые автоматы на 10А?

В теории АВ защищает линию, не потребитель ... Можно поставить АВ на конкретный нагрузки, но АВ на малые токи не все возят.

PingGuoRen написал: есть вентмашина (с догревом 2 кВт

А она то зачем для не отключайки?

Зачем 6 УЗО и свет под одним УЗО? Распределяйте всё под три УЗО. Только свет и розетки одноимённых помещений распределите под разные УЗО. Тёплый пол, электрику на балкон планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.08.2021 в 17:24:24

megrad, спасибо.

Реле - красный блок. Рядом с ним счётчик от Legrand.

Вентмашина пусть работает на низких оборотах. Какое-то минимальное проветривание нужно оставить.

То есть вы считаете многовато УЗО? Идея в том, чтобы не остаться совсем без света или совсем без розеток. Но если перемешать свет и розетки между разными УЗО, то может и сократить получится.

Тёплый пол планирую, но только на 2 кв.м. в ванной. Тоже отдельная линия нужна? У меня сейчас в группе с розетками ванной оно.

На балконе свет и розетка. Оно из коробки спальной идёт.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2021 в 17:47:59

PingGuoRen написал: То есть вы считаете многовато УЗО?

:confused:

PingGuoRen написал: Но если перемешать свет и розетки между разными УЗО, то может и сократить получится.

Можно ещё и кондеи туда распределить. Количество АВ на освещение можно сократить.

PingGuoRen написал: Тёплый пол планирую, но только на 2 кв.м. в ванной. Тоже отдельная линия нужна?

Для такого пола наверное не стоит. Чем больше объединяете нагрузок, тем выше процент сработки УЗО и потери работоспособности системы. С одной стороны экономия средств, с другой гемор при эксплуатации. Как вариант подумайте о сервисных розетках, в который можно включить что то мощное, типа обогревателей. Чтобы ни чего не двигать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.08.2021 в 17:56:38

megrad, а сколько автоматов в среднем можно повесить на одно УЗО 30мА в сухой зоне? 5-6? А в мокрой?

У меня в ванной планируется маломощный полотенцесушитель (вдобавок к водяному), сушильная машина, зеркало с освещением и розеткой и тёплый пол. Это всё на одной распайке, которая висит на автомате 16А. (Стиралка на отдельной линии, нептун на отдельной линии.)

Плохо себе представляю какой ток будет потреблять тёплый пол площадью 2 кв.м.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.08.2021 в 18:59:17

PingGuoRen написал: Плохо себе представляю какой ток будет потреблять тёплый пол площадью 2 кв.м.

Ну, пусть будет 1А.

PingGuoRen написал: Не рискую ли я часто ловить ложные срабатывания на "мокром" УЗО 30мА, т.е. бойлер+увлажнитель+стиралка?

Нет, если проводка нормальная и техника исправна. А так можно вообще не заморачиваться этими дурацкими "мокрыми" зонами.

PingGuoRen написал: Может стоит заменить предельный ток УЗО 40А на 63А, чтобы не сдохли?

Не стоит, не слушайте всякую чушь про превышение номинала УЗО кучкой АВ - эти люди представления не имеют, что такое должно произойти, чтобы все АВ разом (!) что-то там перегрузили, аж бесят прям!! Ставьте УЗО не более 40А и всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

05.08.2021 в 19:51:52

MaSeVi написал: Не стоит, не слушайте всякую чушь про превышение номинала УЗО кучкой АВ - эти люди представления не имеют, что такое должно произойти, чтобы все АВ разом (!) что-то там перегрузили, аж бесят прям!! Ставьте УЗО не более 40А и всё...

Тем более, что в ЩЭ стоит АВ 40А.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.08.2021 в 20:00:56

megrad, я перерисовал схему с учётом ваших советов. Посудомойку (ПММ) и тёплый пол (ТП) добавил отдельными автоматами и сделал 2 мокрых зоны. Все устройства перемешал так, чтобы в каждой группе были максимально независимые нагрузки. То есть кондиционеры, например, на разных УЗО, розетки и свет одной команты тоже итд...

Однако, есть пробема. Для мокрой зоны рекомендуется диф ток 10мА. При этом найти УЗО с предельным током больше 25А не получилось. Каждый автомат в двух мокрых зонах изначально на 16А, кроме света.

Как быть? В принципе автомат тёплого пола можно сделать 10А (кабель 3х1.5), а стиралку вынести на ДИФ (места уже не хватает). Я схему обновил.

Вопрос. Так получается нормально с точки зрения ложных срабатываний?

А какой ДИФ для стиралки поставить? 16А с током утечки 10мА? Тогда волнует вопрос - при токе в 16А он не будет сгорать? В некотором смысле ДИФ=УЗО+АВ. При этом при подключении именно УЗО+АВ предельный ток УЗО выбирают значением больше чем ток расцепления АВ, иначе сгорит УЗО. Для ДИФов это верно или нет?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

05.08.2021 в 20:01:45

PingGuoRen написал: Может стоит заменить предельный ток УЗО 40А на 63А, чтобы не сдохли?

Нет.

PingGuoRen написал: Есть ли особый смысл ставить ДИФы на какие-то приборы?

Нет.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.08.2021 в 20:10:33

MaSeVi, то есть по 25А на 2 мокрые зоны и по 40 на 3 сухие? А в моей последней схеме, если допустим не на ДИФ вешать стиралку а на одно из верхних УЗО 25А, то нормально будет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.08.2021 в 20:32:15

PingGuoRen написал: 25А на 2 мокрые зоны

Да не надо вообще выделять эти "мокрые" зоны, да ещё тратиться на эти 10мА. Все УЗО по 40А и чудненько. В АВДТ нет особливой необходимости. Так, я бы (разумеется, при таковой возможности) вообще бы поставил все АВ 2Р...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу