PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

09.08.2021 в 17:13:30

Монтажники при прокладке световых проводов сделали всё "по-старинке" и там где проходные и 2-3 клавишные выключатели использовали землю "не по назначению".

Вопрос: есть ли смысл отдельно проводить землю к светильникам, если все защищено УЗО? У меня выведены на кухню и в ванную комнату коробки уравнивания потенциалов, в принципе от них можно заземлить свет. Сейчас я не знаю, будут ли у меня светильники с металлическим корпусом (и в том числе предусматривающие заземление), поэтому из общих соображений вроде как надо обезопасить себя. Однако, готов послушать мнение специалистов :)

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

09.08.2021 в 17:29:19

PingGuoRen написал: там где проходные и 2-3 клавишные выключатели использовали землю "не по назначению".

Расшифруйте

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

09.08.2021 в 17:43:33

Костян челябинский, ну земля используется как проводящий кабель, как я понимаю.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

09.08.2021 в 18:13:50

PingGuoRen написал: Костян челябинский, ну земля используется как проводящий кабель, как я понимаю.

PingGuoRen, Безусловно такие жилы в желто/зелёной изоляции, используемые для иных целей дб отмаркированы. А землю к светильникам прокладывают по нормативам в любом случае, независимо от их класса электробезопасности и наличия УЗО на этих линиях. Сегодня вясят второго, а завтра могут повесить и первого. Ваши мотажники, что кабель экономили? Не могли протащить параллельно ровно такой же трехжильный и закрыть вопрос?

0

Да, ни фига.

PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

10.08.2021 в 11:37:26

dokar, ага, накосячили. Будут переделывать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

10.08.2021 в 18:11:13

PingGuoRen написал: Вопрос: есть ли смысл отдельно проводить землю к светильникам, если все защищено УЗО?

ответ - есть

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.