Аватар пользователя
Ежик

Местный

Регистрация: 19.12.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 32

09.04.2007 в 12:05:55

В щитке нужно сделать переход с алюминия 6 кв.мм на медь (нулевой и защитный проводники). Кабель защищен автоматом на 40А.

Можно ли использовать клеммные зажимы ЗНИ http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=100&product=56,
Зажим устроен как в автомате, выглядит надежно. Но провод в них прижимается к луженой латунной шинке, это допустимо?

Если использовать ВАГО, то с пастой видел только до 4кв.мм.
Какую пасту пихать в клемник на 6 кв.мм? Где ее взять?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

09.04.2007 в 12:54:13

Ежик написал : Но провод в них прижимается к луженой латунной шинке, это допустимо?

Допустимо.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

09.04.2007 в 13:37:45

Ежик написал : Но провод в них прижимается к луженой латунной шинке, это допустимо?

Боитесь ? :), пропустите провод туда-сюда, зажмите 2-мя винтами.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

09.04.2007 в 13:59:19

=vadim= написал : пропустите провод туда-сюда, зажмите 2-мя винтами

Ага, как раз медь с алюминием...

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

09.04.2007 в 14:17:12

2ВТБ!
не совсем.... не совсем. Латунь далеко не медь. Как никак цинка там порядочно.... :)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.04.2007 в 14:49:34

2=vadim= В щитке нужно сделать переход с алюминия 6 кв.мм на медь

BV написал : WAGO 773-173 (3х6 мм2)

Без пасты эта клемма для меди, кроме того на корпусе "скромно" указано 30А. Посмотрел даташит: по CENELEC 41А, по UL- 30A и то для меди, алюминий они имхо вообще не нормируют.

2Ежик Паста называется Алю-плюс ( Alu-plus)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

09.04.2007 в 15:42:45

2iale
и ?, вставляем провод в отверстие , зажимаем со всей дури винтом. Какие проблемы ? В счетчиках так и соединяют. Гнёзда там латунные.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.04.2007 в 15:48:45

2=vadim= Образуется "сладкая парочка" из вместе стянутых медного и алюминиевого. А латунь м.б. и луженая, ей все-равно.

=vadim= написал : Боитесь ? , пропустите провод туда-сюда, зажмите 2-мя винтами.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

09.04.2007 в 15:53:13

iale написал : Образуется "сладкая парочка" из вместе стянутых медного и алюминиевого.

в каком месте ?, алюминь с медью не контачат непосредственно, а через шину.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.04.2007 в 16:57:57

2=vadim= Если провод по вашему предложению пропустить туда-сюда, зажать двумя винтами, то это имхо пропустить каждый провод так, чтобы он прошел через обе клеммы - входную и выходную. При этом оба провода ( Al+Cu) будут зажаты вместе и к шине.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

10.04.2007 в 07:31:25

iale написал : пропустить туда-сюда, зажать двумя винтами

Вы не так поняли :), автор боится (имхо) плохого контакта ал. в шинке, вот и предложил этот АЛ. провод пропустить два раза , то есть задействовать провод в двух отверстиях, соответственно с двумя винтами.

0
Аватар пользователя
khad52

Местный

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

10.04.2007 в 09:11:55

2Ежик

Ежик написал : Но провод в них прижимается к луженой латунной шинке, это допустимо?

Можно и не луженную. Для образования гальванической пары необходимо наличие влажности.

0
Аватар пользователя
Ежик

Местный

Регистрация: 19.12.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 32

10.04.2007 в 09:57:31

Всем спасибо, как я понял, в помещении контакт латунь-алюминий допустим.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу