Здравствуйте. Родственница решила перейти с 5 кВт (1Ф) на 15 кВт (3Ф) (частный дом). Ориентировочно, должны были приехать через месяц, вчера, неожиданно позвонили из РЭС: "приезжаем вас подключать", Счетчик сетевики повесили на столбе, скорее всего Миртек 32, к дому протянули сип 416, на фасад повесили автомат 25а в боксе. Но т.к. в доме еще однофазная сеть, кабель для трехфазной протянут, но не подключен - запитали дом через старый счётчик. Все подключили, всё работает, родственница всё подписала. Интересности дальше, когда попросил прислать фото, увидел не очень приятные вещи. Я понимаю, что платилось 550р и ни копейкой больше, но уличный "бокс" без какой-либо влагозащиты + плюс прорезанное отверстие сверху... Вопрос такой, можно ли сейчас требовать переделку этой порнографии и если да, чем обосновывать? Бокс с автоматом на балансе сетевой организации. Пока посоветовал залить отверстие герметиком, чтобы вода не залила автомат, если вдруг пойдет дождь. Если не получится что-то доказать, через неделю доберусь, поставлю рядом бокс, в нем уже свой автомат, заведу ноль и сделаю разделение на PE+N, заземление - "контур 15 метров, 4 уголка по 4 метра (или не стоит рассматривать систему TN-С-S? Линия сип 432)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.08.2021 в 11:51:24

Ильяl написал: Здравствуйте.

Здравствуйте .

Ильяl написал: Вопрос такой, можно ли сейчас требовать переделку этой порнографии и если да, чем обосновывать?

попробуйте , но лучше не будет точно

Ильяl написал: поставлю рядом бокс,

зря

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2021 в 11:51:31

Ильяl написал: заведу ноль и сделаю разделение на PE+N,

У Вас же ноль после счётчика, какое может быть разделение.

Ильяl написал: контур 15 метров, 4 уголка по 4 метра

Шикарно. Можно обойтись треугольником 1х1х1м, да глубина правильная (хотя я не знаю глубины промерзания Вашего региона), уголок 50х50

Ильяl написал: Вопрос такой, можно ли сейчас требовать переделку этой порнографии и если да, чем обосновывать?

Потребовать можно, но скорей всего за свой счёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.08.2021 в 12:34:22

Ильяl написал: Счетчик сетевики повесили на столбе, скорее всего Миртек 32

Разбирайтесь со схемой подключения этого счётчика. Семипроводная схема (ноль мимо счётчика) или восьмипроводная (ноль через счётчик)? Есть шанс увидеть на хорошем фото.

В первом варианте PEN у вас есть, во втором - нет.

0
Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

18.08.2021 в 12:35:31

megrad написал:

Ильяl написал: заведу ноль и сделаю разделение на PE+N,

У Вас же ноль после счётчика, какое может быть разделение.

Ильяl написал: контур 15 метров, 4 уголка по 4 метра

Шикарно. Можно обойтись треугольником 1х1х1м, да глубина правильная (хотя я не знаю глубины промерзания Вашего региона), уголок 50х50

Ильяl написал: Вопрос такой, можно ли сейчас требовать переделку этой порнографии и если да, чем обосновывать?

Потребовать можно, но скорей всего за свой счёт.

megrad, 1.2 метра промерзание, если не ошибаюсь. Грунт глина. Когда делал заземление весной, руководствовался "Расстояние между заземляющими электродами должно быть не менее их глубины/длины" Т.е. предлагаете остановиться на ТТ и двойной диф.защите? Не могу найти РЭ счётчика, есть только схема подключения. Но опять же, неизвестно, какое там сечение в клемнике.

0
Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

18.08.2021 в 12:37:12

serj12, предлагаете тянуть от этого бокса ввг сразу в дом, без своего автомата на фасаде? Старый счётчик будет сниматься, хотел вешать на его место

0
Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

18.08.2021 в 12:41:52

AlexeyL написал:

Ильяl написал: Счетчик сетевики повесили на столбе, скорее всего Миртек 32

Разбирайтесь со схемой подключения этого счётчика. Семипроводная схема (ноль мимо счётчика) или восьмипроводная (ноль через счётчик)? Есть шанс увидеть на хорошем фото.

В первом варианте PEN у вас есть, во втором - нет.

AlexeyL,
если верить руководству по монтажу, ноль идет через счётчик. Схема подключения у производителя для счётчика, который устанавливается на din, но если верить опять же производителю, устройства из 32 серии в разных вариантах исполнения идентичны по начинке и подключению. Тогда, увы, да. ТТ. Но попрошу всё же сфотографировать сам счётчик на столбе, может что-то получится рассмотреть.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2021 в 16:15:57

Ильяl написал: предлагаете остановиться на ТТ и двойной диф.защите

Да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

18.08.2021 в 18:46:33

Увы, оказалось восьмипроводное подключение :(

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

18.08.2021 в 19:03:40

Ильяl, какое расстояние от опоры до Вашего заземлителя по прямой? И есть ли там "повторка"?

0
Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

18.08.2021 в 21:06:21

СтранникXXI написал: Ильяl, какое расстояние от опоры до Вашего заземлителя по прямой? И есть ли там "повторка"?

СтранникXXI, метров 8 до выхода полосы на болтовое, метров 5 от крайней точки зу по отношению к столбу, не больше. Заземление в линию, в метре от фундамента дома. Насколько помню, повторки на столбе нет. Покрайней мере на наружной части столба, может ли она быть выполнена через арматуру в жб столбе, или это из области фантастики?