E_Z, не думаю, что сетевики пропустят такой вариант. "Хищение", все такое. Ещё смутило вот это, уже который раз натыкаюсь на сообщения о том, что счетчик будет мотать, при разделении pen после него. (Не могу скопировать текст с телефона)

0
Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

19.08.2021 в 21:13:17

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.08.2021 в 22:05:16

Ильяl написал: Ещё смутило вот это, уже который раз натыкаюсь на сообщения о том, что счетчик будет мотать, при разделении pen после него.

Этот вопрос разрешается чтением документации на конкретный счётчик.

Да, современные однофазные счётчики часто имеют учёт по нулю для защиты от некоторых способов хищения. И попытка заземлить ноль после такого счётчика приведёт к накрутке показаний и/или появлению индикации "хищение". При трёхфазном подключении эти способы хищения не работают, поэтому у большинства современных трёхфазных счётчиков имеется не только простая перемычка в нуле, но и семипроводная схема подключения в паспорте: ноль к счётчику подводится одним проводом, ноль в дом идёт мимо счётчика.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

19.08.2021 в 22:08:12

Ильяl написал: E_Z, не думаю, что сетевики пропустят такой вариант. "Хищение", все такое. Ещё смутило вот это, уже который раз натыкаюсь на сообщения о том, что счетчик будет мотать, при разделении pen после него. (Не могу скопировать текст с телефона)

Ильяl, то, что сетевики видят в каждом злостного расхитителя - это факт. Но, насколько я понимаю, именно для борьбы с хищениями и устанавливают счётчик на опоре, и считает он потребление по фазам, а нуль ему нужен только для собственного питания. И уравнивающие токи на учётне влияют. При трёхфазном подключении квартир заводят же пять проводов и всё норм.

Вопрос интересует, потому что в Московской области достаточно массово начинают переносить счётчики на столбы,и хотелось бы прояснить для себя верное решение с организацией заземления.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

20.08.2021 в 01:57:48

E_Z, кста, почём нынче 15квт на три фазы в МО?

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

20.08.2021 в 09:28:30

sanya1965, Если звёзды будут благосклонны, 550 рублей. Зависит от расстояния до ближайшей ЛЭП (емнип, до 10 кВ).

0
Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

20.08.2021 в 10:14:09

E_Z,

Ну и опять же, отслеживание, или учет? Завтра наконец доеду до места, посмотрю, что там в документах вообще и какая точно модель стоит.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

20.08.2021 в 10:48:41

Ильяl, так я и предлагаю разделить PEN на опоре, ДО счётчика. Путём прокладывания пятого провода и подсоединения его к PEN основной линии. Таким образом, через счётчик идёт уже N, которая далее с заземлением не соединяется. Мимо счётчика идёт PE, на шину заземления.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

20.08.2021 в 11:01:25

Ильяl написал: E_Z,

Ну и опять же, отслеживание, или учет? Завтра наконец доеду до места, посмотрю, что там в документах вообще и какая точно модель стоит.

Ильяl, в некоторых моделях 3-фазных счетчиков есть датчик тока в нуле. Но служит он не для учета, а для несколько других целей. Надо смотреть мануал конкретно на Вашу модель.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

20.08.2021 в 11:03:31

E_Z написал: Ильяl, так я и предлагаю разделить PEN на опоре, ДО счётчика. Путём прокладывания пятого провода и подсоединения его к PEN основной линии. Таким образом, через счётчик идёт уже N, которая далее с заземлением не соединяется. Мимо счётчика идёт PE, на шину заземления.

E_Z, это был бы лучший вариант, но сетевики могут встать на дыбки.

0
Ильяl
Ильяl
Новичок

Регистрация: 18.08.2021

Волгоград

Сообщений: 22

20.08.2021 в 11:50:56

СтранникXXI, практически нет никакой информации про то, как счетчик взаимодействует с нейтралью. Всё, что нашел по конкретной модели в РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРТ.411152.048РЭ, это схему подключения.

В сети пытался найти что-то связанное с разборкой счётчика, но увы, в том же ютюбе только разводилы, которые предлагают какие-то пульты для "обмана". Но на всех видео их телодвижений, ноль в миртек заходит шунтом.