Аватар пользователя
vavaka69

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 4

24.08.2021 в 08:12:50

#7016221

Добрый день! Выбивает первый дифавтомат под нагрузкой. Не могу разобраться в причине этого и как устранить. Заранее спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9707

24.08.2021 в 08:52:39

#7016230

Индикация на дииффе после срабатывания по току нагрузки или по утечке? Кнопка тест работает? Поменять диффы местами. Проверить. Подключить нагрузку к другой линии под диффзащитой. Проверить. Нарисовать схему. Прислать. Рассказать что за нагрузка. Если какой то из пунктов не выполним, вызвать электрика.

0
Аватар пользователя
vavaka69

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 4

24.08.2021 в 09:22:44

#7016239

Мишутк написал: Индикация на дииффе после срабатывания по току нагрузки или по утечке? Кнопка тест работает? Поменять диффы местами. Проверить. Подключить нагрузку к другой линии под диффзащитой. Проверить. Нарисовать схему. Прислать. Рассказать что за нагрузка. Если какой то из пунктов не выполним, вызвать электрика.

Мишутк,Индикацию я не знаю как посмотреть. При нажатии кнопки тест на нуле искрит где написано сеть. Дифы местами менял, без изменений. Нагрузка любая, будь перфоратор, зарядка от телефона или зарядка шуруповерта. Схему я не могу нарисовать, провода от застройщика. От одной розетки в коридоре все работает нормально, вторая розетка в коридоре и остальные в комнате при нагрузке выбивает.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.08.2021 в 09:48:37

#7016247

vavaka69, Я бы попробовал отсоединить одну линию из двух,подключенных к диффу снизу.

0
Аватар пользователя
vavaka69

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 4

24.08.2021 в 10:16:32

#7016254

Andrey80 написал: vavaka69, Я бы попробовал отсоединить одну линию из двух,подключенных к диффу снизу.

Andrey80, попробую, спасибо.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9707

24.08.2021 в 10:27:58

#7016256

Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.

0
Аватар пользователя
vavaka69

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 4

24.08.2021 в 10:55:21

#7016269

Мишутк написал: Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.

Мишутк, ??? Где именно подскажите?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108722

24.08.2021 в 11:33:00

#7016280

Мишутк написал: Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.

Мишутк, либо ноль линии подключен до дифа

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9707

24.08.2021 в 11:52:25

#7016291

vavaka69 написал:

Мишутк написал: Это конечно жесткий косяк, но в линии перепутаны ноль и земля. Проверьте мое подозрение.

Мишутк, ??? Где именно подскажите?

vavaka69, в одной из распредкоробок по пути от диффа до розеток. Либо, как сказал BV, ноль идет мимо диффа. Найти ноль этой группы и подключить к выходу диффа, аналогично фазе.

Грамотная последовательность такая - ищите в щитке все три провода для данной группы и отсоединяете. Проверяете дифф просто подключением розетки на трех проводочках к диффу и шине земли подключив нагрузку с вилкой с землей. Должно работать. Проверяете отсутствие прозвонки между каждым из трех отцепленных проводов. Далее проверяете что отключенные концы линий звонятся с соответствующими контактами розеток. Земля с боковым на всех розетках, ноль с одним из гнезд в розетках, фаза с другим из гнезд. Лево-право в гнездах розеток для фазы-ноля не принципиально. Далее подсоединяете их обратно на дифф и шину земли. Для работы потребуется простейший тестер, стрелочный или цифровой (не индикаторная отвертка!) Купите, если нету, дома этот прибор должен быть.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9707

24.08.2021 в 11:56:52

#7016295

Начните проверку с той линии, которая подключена через клеммы. Чисто интуитивно она вызывает подозрения. Если фаза идет на дифф, то ноль не должен идти на шину как сейчас. Это следы исправления косяка, в собранном по проекту щитке таких соединений быть не должно.

Даже по фото видно несоответствие. Выходов фаз с однополюсников 6. К шине ноля подключено 7 выходов на потребители куда-то, 1 вход и один выход на диффы. Вот среди тех 7 (один толстый на линию с автоматом 40 сразу ислкючаем), т.е. оставшихся 6 и ищем потеряшку.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.08.2021 в 20:21:58

#7016425

vavaka69 написал: Добрый день! Выбивает первый дифавтомат под нагрузкой. Не могу разобраться в причине этого и как устранить. Заранее спасибо за помощь!

vavaka69, сколько элехтрику заплатили за подобное? и где его нашли? :popcorn
зы. вангую, что он был армянин? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
mordjan

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Ставрополь

Сообщений: 19

26.08.2021 в 15:12:28

#7016954

Vavaka69 прав. Элементарная ошибка Джамшутов от электрики!

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.08.2021 в 10:20:32

#7017686

https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0 посмотрите видео, про ошибки при подключении узо, может будет полезным

0
Аватар пользователя
kaa399

Местный

Регистрация: 24.04.2012

Иркутск

Сообщений: 17

31.08.2021 в 08:07:55

#7018273

косяк в подключении. В лучшем случае в розетке ноль с землей попутали. В среднем в распред коробке. В худшем где-то заменили или фазу или ноль от других групп т.е. один проводник идет через УЗО, а второй мимо. Привет от джамшудов. Один раз в новостройку по вызову приехал. Хорошая 4-х комнатная квартира. Везде стоят розетки и выключатели КРОМЕ одного на кухне! Думаю странно в чем косяк? Освещение было разбито на две группы. Потом понял в чем прикол - когда монтировали коробки для одной группы взяли общий ноль, для второй - фазу. На снятие натяжки и переделку проводки хозяева не пошли, пришлось делать хитрый выключатель из 2х 2х-клавишных.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.08.2021 в 21:33:04

#7018562

kaa399 написал: Везде стоят розетки и выключатели КРОМЕ одного на кухне! Думаю странно в чем косяк? Освещение было разбито на две группы. Потом понял в чем прикол - когда монтировали коробки для одной группы взяли общий ноль, для второй - фазу. На снятие натяжки и переделку проводки хозяева не пошли, пришлось делать хитрый выключатель из 2х 2х-клавишных.

а можно поподробнее и с фото? :popcorn УЗО в квартире нет?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
kaa399

Местный

Регистрация: 24.04.2012

Иркутск

Сообщений: 17

01.09.2021 в 03:43:53

#7018675

ZooZoo, фото чего? к коробкам доступа не было. УЗО сейчас во всех новых домах ставят. да и что более подробно можно рассказать - в один подрозетник для выключателя подходили два кабеля ВВГнг 2*1,5. при замыкании жил между собой в кабеле группы освещения включались. только в одном кабеле была подцеплена фаза, в другом ноль. Вот и вся песня. Учитывая что стандартный выключатель двухклавишный имеет один общий провод (для фазы) тут пришлось из двух выключателей делать так чтобы каждая клавиша работала не зависимо от другой. некоторые модели выключателей позволяют это сделать. от переделки проводки хозяева на отрез отказались. Да и информации толком не было где замонтированы коробки - бригада которая делала со связи потерялась. Но в любом случае надо было либо штукатурку вскрывать, либо потолки натяжные снимать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу