Аватар пользователя
marafon

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

24.08.2021 в 21:05:34

1.постоянно каждый день в деревне, в жилом секторе в розетке, днем 241 вольт вечером 190 , чем это чревато для бытовой технике домашней. Хочу как то указать на это или зацепится что бы РЭС нашел кто ворует что даже лампочка моргает прежде чем проседает. Или разгрузить мою фазу на столбах. Не хотелось бы что бы из за меня всех соседей проверяли, дома частные, хотелось бы более мене мягкое письмо составить. Например включите на замену ТП на 22 год в связи....

  1. проводка новая сделана мягким проводом 2.5 ,паспред коробки собраны на крыше частного дома. на скрутку, можно ли так оставить или лучше другой вид соединения придумать если да то какой
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2021 в 21:20:32

marafon написал: проводка новая сделана мягким проводом 2.5

Косяк.

marafon написал: паспред коробки собраны на крыше частного дома. на скрутку, можно ли так оставить или лучше другой вид соединения придумать если да то какой

Опаять, либо обжать гильзой.

marafon написал: что бы РЭС нашел кто ворует

:D РЭС и ворует .... У Вас на столбах какие провода висят?

marafon написал: чем это чревато для бытовой технике домашней.

Что сгорит, то не сгниёт.

marafon написал: хотелось бы более мене мягкое письмо составить.

Сошлитесь на ГОСТ ссылка Кстати с 2014 г. напряжение в сети 230 В.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
marafon

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

25.08.2021 в 08:13:12

megrad написал: либо обжать гильзой.

после обжатия гильзой чем лучше проводить соединения в распаечных коробках на крыше их 4 причем одна коробка запитана от другой, остальные идут независимо от автоматов.

megrad написал: Что сгорит, то не сгниёт.

нет ну ведь если напряжение менше 190в то тот же компрессор будет брать больший ток и больше грется, и ресурс его будет меньше. он даже иногда не стартует...

megrad написал:

marafon написал: проводка новая сделана мягким проводом 2.5

Косяк.

marafon написал: паспред коробки собраны на крыше частного дома. на скрутку, можно ли так оставить или лучше другой вид соединения придумать если да то какой

Опаять, либо обжать гильзой.

marafon написал: что бы РЭС нашел кто ворует

:D РЭС и ворует .... У Вас на столбах какие провода висят?

marafon написал: чем это чревато для бытовой технике домашней.

Что сгорит, то не сгниёт.

marafon написал: хотелось бы более мене мягкое письмо составить.

Сошлитесь на ГОСТ ссылка Кстати с 2014 г. напряжение в сети 230 В.

megrad, что то не нащел в гости чтото про напряжение 230в а также минимальный уровень. Разве что таблицы написаны как ответвления переключать на ТП

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.08.2021 в 10:34:11

marafon написал: про напряжение 230в

ГОСТ 29322-2014 ссылка 3 Стандартные напряжения 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно Стандартное номинальное напряжение - 230 В.

  • Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать ±10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
  • Номинальное значение частоты напряжения - 50 Гц.
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.08.2021 в 10:41:48

marafon, Главное - никого не обидеть.. :killyourselfbywall: Оставь, все, как есть..

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20242

30.08.2021 в 08:46:10

megrad написал:

marafon написал: про напряжение 230в

ГОСТ 29322-2014 ссылка 3 Стандартные напряжения 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно Стандартное номинальное напряжение - 230 В.

  • Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать ±10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
  • Номинальное значение частоты напряжения - 50 Гц.

megrad, Где должна находиться точка передачи электроэнергии , согласно ГОСТу ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.08.2021 в 10:00:39

dokar написал: согласно ГОСТу

или по нормам :popcorn - видимо это указывается в акте эксплуатационного разграничения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
marafon

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

30.08.2021 в 21:10:15

так что можно попробовать по вашему мнению?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2021 в 10:20:00

marafon, коллективное заявление. Потом смотреть, что ответят.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
marafon

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

31.08.2021 в 18:51:32

да никому ненадо, кто то ворует что то включая моргает и проседает. толчками, и только вечером. Когда включают обогреватель раз просело чуть и держится ,а тут что то не понятное. прерывисто

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2021 в 19:50:57

marafon написал: да никому не надо

:confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
marafon

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

01.09.2021 в 20:45:02

megrad написал:

marafon написал: да никому не надо

:confused:

megrad, имел ввиду коллективность

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу