1.постоянно каждый день в деревне, в жилом секторе в розетке, днем 241 вольт вечером 190 , чем это чревато для бытовой технике домашней.
Хочу как то указать на это или зацепится что бы РЭС нашел кто ворует что даже лампочка моргает прежде чем проседает. Или разгрузить мою фазу на столбах. Не хотелось бы что бы из за меня всех соседей проверяли, дома частные, хотелось бы более мене мягкое письмо составить. Например включите на замену ТП на 22 год в связи....
проводка новая сделана мягким проводом 2.5 ,паспред коробки собраны на крыше частного дома. на скрутку, можно ли так оставить или лучше другой вид соединения придумать если да то какой
marafon написал:
проводка новая сделана мягким проводом 2.5
Косяк.
marafon написал:
паспред коробки собраны на крыше частного дома. на скрутку, можно ли так оставить или лучше другой вид соединения придумать если да то какой
после обжатия гильзой чем лучше проводить соединения в распаечных коробках на крыше их 4 причем одна коробка запитана от другой, остальные идут независимо от автоматов.
нет ну ведь если напряжение менше 190в то тот же компрессор будет брать больший ток и больше грется, и ресурс его будет меньше. он даже иногда не стартует...
marafon написал:
проводка новая сделана мягким проводом 2.5
Косяк.
marafon написал:
паспред коробки собраны на крыше частного дома. на скрутку, можно ли так оставить или лучше другой вид соединения придумать если да то какой
ГОСТ 29322-2014 ссылка
3 Стандартные напряжения
3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно
Стандартное номинальное напряжение - 230 В.
Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать ±10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Номинальное значение частоты напряжения - 50 Гц.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
ГОСТ 29322-2014 ссылка
3 Стандартные напряжения
3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно
Стандартное номинальное напряжение - 230 В.
Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать ±10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Номинальное значение частоты напряжения - 50 Гц.
megrad,
Где должна находиться точка передачи электроэнергии , согласно ГОСТу ?
да никому ненадо, кто то ворует что то включая моргает и проседает. толчками, и только вечером. Когда включают обогреватель раз просело чуть и держится ,а тут что то не понятное. прерывисто