Любитель ребусов
Любитель ребусов
Новичок

Регистрация: 26.08.2021

Витебск

Сообщений: 12

27.08.2021 в 17:09:42

Мишутк, > УЗО/дифф для этой линии имеется? Для тех кто в танке пожалуйста. Мишутк, > разорванный нулевой и замкнутый на землю (арматуру дома) может давать непредсказуемые результаты. Результаты то были бы, но они прозваниваются по отдельности, плюс никаких фаз лишних призамыкании/размыкании нет

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

27.08.2021 в 17:43:35

Любитель ребусов, в качестве патрона уверены? Делали проверки с подвешиванием другого патрона и лампочки на мигающую линию? Бросьте навесом дублирующий провод, сначала по нему пустите фазу, ноль оставьте штатный в стене. Потом наоборот, фазу в стене штатную, ноль дублирующим. Проверяйте по одному элементу. Это же просто, дольше тут обсуждать. Все проверки поэлементные при вскрытых коробках делаются за пол-часа максимум.

Фото щитка покажите со снятой крышкой (пластроном), укажите автомат питающий санузел. Фото почетче, чтобы была видна маркировка автоматов. Ну и дайте же наконец фото выключателя, коробки, светильника.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2021 в 17:49:27

Любитель ребусов написал: естественно,

!#[https://www.youtube.com/watch?v=sP7QlZ1Y4PY]

Теперь разберите схему (не забудьте отключив питание) предварительно промаркировав провода.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.08.2021 в 00:08:30

Любитель ребусов написал: Придет "Вася" скажет: уу тут провода менять и возмет косарь а то и два.

Вася берет мало, также мало и сделает :)

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

30.08.2021 в 14:45:51

вместо лампочки подключить мощную нагрузку (через патрон, киловатта на 2). Слабое место и выявится.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

30.08.2021 в 23:40:17

Любитель ребусов написал: ванна после конвульсий и угасание 160В. Хотя много лет все работало без проблем.

Затоплений от соседей не было?

Alex___dr написал: Ищите распаечную коробку...

Встречал объединение нолей как раз за выключателем, под коробкой в которую ставился выключатель, ванной/туалета и уходили линии на соседние комнаты.

VladM написал: вместо лампочки подключить мощную нагрузку (через патрон, киловатта на 2). Слабое место и выявится.

Или выгорит окончательно (хорошо если без пожара) и анализировать будет не чего, а дальше только вскрытие проводов для поиска выгоревшего места.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

31.08.2021 в 00:27:23

ser000 написал: VladM написал: вместо лампочки подключить мощную нагрузку (через патрон, киловатта на 2). Слабое место и выявится.

Или выгорит окончательно (хорошо если без пожара) и анализировать будет не чего, а дальше только вскрытие проводов для поиска выгоревшего места.

пока выгорает - используется тепловизор, или и так видно :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу