Добрый день,
Помогите, пожалуйста, понять, есть ли принципиальные недостатки в планируемой к реализации схеме главного распределительного щита на столб на границе участка.
Ситуация следующая:
- Электричество в деревне по воздуху, 3 фазы и нейтраль, до трансформатора где-то метров 500
- Есть умный счетчик на столбе (на балансе Россетей), от него по воздуху на столб участка приходит СИП 4x16 алюминевый
- На текущий момент в щитке на столбе один автомат China NoName (от Россетей), от которого медным проводом ВбШв 4x6 под землей проложен ввод в дом
- В доме распределительный щит уже собран застройщиком, из защит есть реле контроля напряжения/фаз DigiTop и УЗИП IEK II+III класса.
- Дом хорошо заземлен (под нормативы для установки газового котла), столб не заземлен
Что хочу переделать на столбе:
- Получить два ввода, второй трехфазной розеткой IP65 на 32A подключать генератор при необходимости - переключение вводов полностью ручное, главное, чтобы провода не прикручивать руками каждый раз. При этом ограничение мощности ручное при переходе на генератор (руками отключить ненужные автоматы и мощные приборы)
- Поставить УЗИП I+II класса, т.к. от трансформатора ВЛ идут частично по открытой местности (Подмосковье)
- Подключить второе здание - баню - по 3 фазам
- Подключить слабые потребители напрямую на столб - автоматику ворот и т.п. (дом в конце участка)
- Заземлить отдельно столб омедненным заземлением на 6 м типа EZETEK для работы УЗИП и заземления слабых потребителей. Внутри щита поставить медную ГЗЩ 40х4 (на 675А).
Щит планирую железный IEK 12x3.
Прошу критики предлагаемой схемы щита и будет здорово, если будут рациональные предложения по оптимизации )
P.S. Насколько в моем случае использование более простых серий типа Easy9/Домовой будет оправданным по опыту? В Easy9 есть только УЗИП II класса, достаточно ли его будет в моем случае? P.P.S. Насколько критично отсутствие объединения заземлений построек/щита?

