Добрый день,

Помогите, пожалуйста, понять, есть ли принципиальные недостатки в планируемой к реализации схеме главного распределительного щита на столб на границе участка.

Ситуация следующая:

  1. Электричество в деревне по воздуху, 3 фазы и нейтраль, до трансформатора где-то метров 500
  2. Есть умный счетчик на столбе (на балансе Россетей), от него по воздуху на столб участка приходит СИП 4x16 алюминевый
  3. На текущий момент в щитке на столбе один автомат China NoName (от Россетей), от которого медным проводом ВбШв 4x6 под землей проложен ввод в дом
  4. В доме распределительный щит уже собран застройщиком, из защит есть реле контроля напряжения/фаз DigiTop и УЗИП IEK II+III класса.
  5. Дом хорошо заземлен (под нормативы для установки газового котла), столб не заземлен

Что хочу переделать на столбе:

  1. Получить два ввода, второй трехфазной розеткой IP65 на 32A подключать генератор при необходимости - переключение вводов полностью ручное, главное, чтобы провода не прикручивать руками каждый раз. При этом ограничение мощности ручное при переходе на генератор (руками отключить ненужные автоматы и мощные приборы)
  2. Поставить УЗИП I+II класса, т.к. от трансформатора ВЛ идут частично по открытой местности (Подмосковье)
  3. Подключить второе здание - баню - по 3 фазам
  4. Подключить слабые потребители напрямую на столб - автоматику ворот и т.п. (дом в конце участка)
  5. Заземлить отдельно столб омедненным заземлением на 6 м типа EZETEK для работы УЗИП и заземления слабых потребителей. Внутри щита поставить медную ГЗЩ 40х4 (на 675А).

Щит планирую железный IEK 12x3.

Прошу критики предлагаемой схемы щита и будет здорово, если будут рациональные предложения по оптимизации )

P.S. Насколько в моем случае использование более простых серий типа Easy9/Домовой будет оправданным по опыту? В Easy9 есть только УЗИП II класса, достаточно ли его будет в моем случае? P.P.S. Насколько критично отсутствие объединения заземлений построек/щита?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.08.2021 в 21:22:10

andruxa177 написал: Дом хорошо заземлен (под нормативы для установки газового котла),

это что значит? / /

andruxa177 написал: столб не заземлен

столбы не заземляют :), они бетонные

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

28.08.2021 в 21:29:30

ZooZoo, "хорошо" заземлен = закопали нормальное модульное заземление у отмостки, сделали нормальный ввод заземляющего проводника, сопротивление земли на контактах < 4 Ом

Столб железный крашенный поставили на участок ) А счетчик да, на бетонном, через дорогу )

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.08.2021 в 21:44:39

andruxa177 написал: "хорошо" заземлен = закопали нормальное модульное заземление у отмостки, сделали нормальный ввод заземляющего проводника, сопротивление земли на контактах < 4 Ом

т.е. у вас тип заземления ТТ, т.к. вход 4х6 ? фото щита от застройщика покажите; есть ли там УЗО?
и на газовый котел 4 ома не нужны, нет таких норм вообще (пусть газовщики вам норматив какой-нибудь покажут, где сказано про 4 ома :); в итоге, ничего не покажут) зы. столб (стальной) на участке наз-ся трубостойка

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2021 в 12:44:27

andruxa177, нарисуте план участка с опорой, трубостойкой, строениями, забором с указанием всех расстояний. Каким проводом сделана магистраль? Как и из чего сделан забор? В любом случае:

  1. Вместо дифов достаточно УЗО (4П селективное)
  2. РН в этом щите не место.

П. С. Конкретную модель счетчика можете указать?

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

29.08.2021 в 14:19:39

СтранникXXI, Магистраль:

  1. От столба до трубостойки СИП 4х16 алюминевый, ~10 метров провода, из них ~5 метров на воздухе на высоте 5м через дорогу.
  2. От трубостойки до построек ВбШв 4x6 под землей: а) до дома ~60 метров б) до бани ~30 метров
  3. Забор металлопрофиль между бетонными столбами
  4. Счетчик Миртек-32-РУ

По поводу УЗО понял, спасибо! А насчет РН, где его тогда лучше поставить, с учетом того, что слабых потребителей участка планировал напрямую от этого щита питать?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.08.2021 в 16:09:37

andruxa177 написал: А насчет РН, где его тогда лучше поставить

В место окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы. Реле тоже однофазные, естественно: трёхфазное реле напряжения в быту смысла не имеет. Основная задача этого реле - защищать приборы с напряжением 220 вольт от прихода линейного напряжения 380 при проблемах в общем нуле.

andruxa177 написал: с учетом того, что слабых потребителей участка планировал напрямую от этого щита питать?

Значит, прямо в этом щите ставить отдельное однофазное реле напряжения, УЗО 30 мА, групповые автоматы. Места хватит?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2021 в 18:49:34

AlexeyL написал: Значит, прямо в этом щите ставить отдельное однофазное реле напряжения,

УХЛ2 реально дождаться?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2021 в 18:56:20

andruxa177, магистраль - это линия по опорам, к которой подключаются абонентские ответвления. Каким проводом сделана, голым или СИПом?

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

29.08.2021 в 19:32:53

AlexeyL, спасибо, места как раз хватит

СтранникXXI, магистраль СИПом

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2021 в 20:15:47

andruxa177, Вы что-нибудь знаете о типах заземления TT и TN-C-S?

0