Привет, выбивает дифавтомат подключенный к СМ, ток срабатывания 10мА, Земля к СМ не подкючена, в доме её нет по определению. Выбивать дифавтомат начинает, примерно где то в середине стирки СМ.
31.08.2021 в 11:44:30
Привет, выбивает дифавтомат подключенный к СМ, ток срабатывания 10мА, Земля к СМ не подкючена, в доме её нет по определению. Выбивать дифавтомат начинает, примерно где то в середине стирки СМ.
31.08.2021 в 11:57:44
для начала смотрите ТЭН, потом протечки через подшипник на мотор. Кроме этого - нормальная вентиляция в ванной, или плохая?
31.08.2021 в 12:25:42
Вентиляция в ванной нормальная,родная.
31.08.2021 в 13:06:32
Ещё хотел узнать, думал что дифавтомат в моем случае без заземления СМ будет отключаться только при прикосновении к СМ
31.08.2021 в 13:37:29
Сергей987 написал: Привет, выбивает дифавтомат подключенный к СМ, ток срабатывания 10мА, Земля к СМ не подкючена, в доме её нет по определению. Выбивать дифавтомат начинает, примерно где то в середине стирки СМ.
Сергей987, а от чего срабатывает, от перегрузки или утечки на землю? У дифавтомата нет раздельной индикации причины срабатывания? На какой номинальный ток этот автомат, какова мощность СМ?
31.08.2021 в 14:04:16
Сергей987 написал: без заземления СМ будет отключаться только при прикосновении к СМ
У стиральной машины функцию прикосновения человека может исполнить и вода в трубах. Особенно хорошо - мыльная сливаемая.
31.08.2021 в 14:06:41
AlexeyL, да кстати жена замечала, что СМ отключается когда вроде бы идет первый слив воды перед полосканием (но это не 100%)
31.08.2021 в 14:28:10
Сергей987 написал: жена замечала, что СМ отключается когда вроде бы идет первый слив воды перед полосканием
О! Эта вода самая проводящая. В общем, похоже, что ваша машинка хочет замены ТЭНа. И заземления, естественно.
Кстати, почти во всех многоквартирных домах, электрифицированных в последние 70-80 лет, заземление есть: это нулевой провод кабеля от подстанции, вполне удовлетворяющий современным требованиям к PEN. Заземление не разведено дальше, по этажам и квартирам, но задача реконструкции стояков и вводов в квартиры вполне посильна жильцам.
31.08.2021 в 14:36:38
Юрка, 25А
31.08.2021 в 14:41:07
AlexeyL, Я живу на 7 этаже, у нас лет 7 назад ТСЖ, пыталось что то по щитам протащит(живу в панельном доме, щиты на общих площадках), в оконцовке у них только получилось ещё хуже чем было с 7 по 9 этаж на всех этажах осталось по одной фазе, который питает по 4 квартиры на этаже.
31.08.2021 в 17:01:02
кстати сейчас провел тест СМ по всем пунктам дифавтомат не выбило, полезу сейчас разбирать ее