Сергей987
Сергей987
Новичок

Регистрация: 31.08.2021

Самара

Сообщений: 21

31.08.2021 в 11:44:30

Привет, выбивает дифавтомат подключенный к СМ, ток срабатывания 10мА, Земля к СМ не подкючена, в доме её нет по определению. Выбивать дифавтомат начинает, примерно где то в середине стирки СМ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139766

31.08.2021 в 11:57:44

для начала смотрите ТЭН, потом протечки через подшипник на мотор. Кроме этого - нормальная вентиляция в ванной, или плохая?

0
Сергей987
Сергей987
Новичок

Регистрация: 31.08.2021

Самара

Сообщений: 21

31.08.2021 в 12:25:42

Вентиляция в ванной нормальная,родная.

0
Сергей987
Сергей987
Новичок

Регистрация: 31.08.2021

Самара

Сообщений: 21

31.08.2021 в 13:06:32

Ещё хотел узнать, думал что дифавтомат в моем случае без заземления СМ будет отключаться только при прикосновении к СМ

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

31.08.2021 в 13:37:29

Сергей987 написал: Привет, выбивает дифавтомат подключенный к СМ, ток срабатывания 10мА, Земля к СМ не подкючена, в доме её нет по определению. Выбивать дифавтомат начинает, примерно где то в середине стирки СМ.

Сергей987, а от чего срабатывает, от перегрузки или утечки на землю? У дифавтомата нет раздельной индикации причины срабатывания? На какой номинальный ток этот автомат, какова мощность СМ?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.08.2021 в 14:04:16

Сергей987 написал: без заземления СМ будет отключаться только при прикосновении к СМ

У стиральной машины функцию прикосновения человека может исполнить и вода в трубах. Особенно хорошо - мыльная сливаемая.

0
Сергей987
Сергей987
Новичок

Регистрация: 31.08.2021

Самара

Сообщений: 21

31.08.2021 в 14:06:41

AlexeyL, да кстати жена замечала, что СМ отключается когда вроде бы идет первый слив воды перед полосканием (но это не 100%)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.08.2021 в 14:28:10

Сергей987 написал: жена замечала, что СМ отключается когда вроде бы идет первый слив воды перед полосканием

О! Эта вода самая проводящая. В общем, похоже, что ваша машинка хочет замены ТЭНа. И заземления, естественно.

Кстати, почти во всех многоквартирных домах, электрифицированных в последние 70-80 лет, заземление есть: это нулевой провод кабеля от подстанции, вполне удовлетворяющий современным требованиям к PEN. Заземление не разведено дальше, по этажам и квартирам, но задача реконструкции стояков и вводов в квартиры вполне посильна жильцам.

0
Сергей987
Сергей987
Новичок

Регистрация: 31.08.2021

Самара

Сообщений: 21

31.08.2021 в 14:36:38

Юрка, 25А

0
Сергей987
Сергей987
Новичок

Регистрация: 31.08.2021

Самара

Сообщений: 21

31.08.2021 в 14:41:07

AlexeyL, Я живу на 7 этаже, у нас лет 7 назад ТСЖ, пыталось что то по щитам протащит(живу в панельном доме, щиты на общих площадках), в оконцовке у них только получилось ещё хуже чем было с 7 по 9 этаж на всех этажах осталось по одной фазе, который питает по 4 квартиры на этаже.

0
Сергей987
Сергей987
Новичок

Регистрация: 31.08.2021

Самара

Сообщений: 21

31.08.2021 в 17:01:02

кстати сейчас провел тест СМ по всем пунктам дифавтомат не выбило, полезу сейчас разбирать ее

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.