НеРыжий написал:
Следует ли заземлять чугунную трубу и подключать её к Дополнительной СУП? Или хватит только подключения к ДСУП?
- Непонятно, ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов;
- Зависит от размеров доступной к прикосновению проводящих частей биде и доступной к прикосновению прикосновению части трубы, если недоступны или менее 100 см², то нет формальных причин для их подключения к ДСУП.
7.6.4.3 Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые проводящие части и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Вообще смысл вопроса не ясен. Как бы, в вашем случае, запретов нет и вреда от подключения канализации к основной или дополнительной системе уравнивания потенциалов не предвидится, т.е. можно. Не вредно и даже полезно.
А вот стоит ли? Это ж всё стандарты добровольного применения, если обратное не указано в договоре подряда и т.п., есть возможность - следуем, нет возможности - так живём.
P.S.
Да, поскольку чугунная труба в земле, то если решите её занулять, то лучше сразу к основной СУП, а не в рамках ДСУП. Так, и по уму, и по ГОСТ - предпочтительнее.