03.09.2021 в 23:54:56
master.msk написал: если стояки из ппр, не так просто.
а чем Вас не устраивают косые фильтры и счётчики, они как правило металлические и накинуть хомутик не составит труда?
03.09.2021 в 23:57:54
BV написал: Из личных наблюдений - пластиковая канализация при сливе стирального раствора стиралкой становится очень даже хорошо проводящей.
ещё как проводит, лет 20 назад купил стиралку, стало интересно сколько воды заливает, ну и замерил трёхлитровой банкой на сливе, щипало хорошо по всем сгибам пальцев... ещё подумал, во порошок то едрёный, потом дошло что это с корпуса 110 Вольт
04.09.2021 в 00:28:38
юра Т, меня все устраивает, но при чем здесь что меня устраивает или нет, у меня нет в собственности пластиковых стояков. Вы лучше скажите, куда заземлять металлическую ванну, если капремонт, стояки меняют на пластик, а заземления нет. На грязевики хомутики?
04.09.2021 в 01:02:13
СтранникXXI написал:
BV написал:
master.msk написал: заземлять на отводах и не придумывать.
так я разве против? Из личных наблюдений - пластиковая канализация при сливе стирального раствора стиралкой становится очень даже хорошо проводящей.
Предлагаете заземлять пластиковые трубы канализации в МКД?
СтранникXXI, официально так
В национальных стандартах большинства Европейских стран существует требование о включении сточных вод в дополнительную систему уравнивания потенциалов, что определяется особенностями построения канализационных систем. Технически это осуществляется установкой внутрь сливной пластмассовой трубы специальной токопроводящей вставки.
Особенностью построения наших систем канализации в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях является наличие свободного излива, обеспечивающего электрический разрыв струи. Поэтому включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.
Канализационные стоки следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть только в случае засора. Данный случай не является единичным повреждением, а определенный уровень безопасности, в этом случае обеспечивается действием основной системы уравнивания потенциалов.
А вот то, что выделено в домах не существует - вода течет по стенке трубы и имеет контакт со струей из отвода. Если вы принимаете ванну с морской солью, и решили немного слить, а в это время сливает стиралка соседа, с пробитым ТЭНом, и без УЗО. Вероятность мала, но... Есть и другие варианты заноса потенциала... посудомойка, измельчитель.... Да и просто мыльная вода в ванной проводит уже намного лучше.
04.09.2021 в 01:26:12
master.msk, ну хотя бы так
04.09.2021 в 16:39:34
BV написал:
СтранникXXI написал:
BV написал:
master.msk написал: заземлять на отводах и не придумывать.
так я разве против? Из личных наблюдений - пластиковая канализация при сливе стирального раствора стиралкой становится очень даже хорошо проводящей.
Предлагаете заземлять пластиковые трубы канализации в МКД?
СтранникXXI, официально так
В национальных стандартах большинства Европейских стран существует требование о включении сточных вод в дополнительную систему уравнивания потенциалов, что определяется особенностями построения канализационных систем. Технически это осуществляется установкой внутрь сливной пластмассовой трубы специальной токопроводящей вставки.
Особенностью построения наших систем канализации в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях является наличие свободного излива, обеспечивающего электрический разрыв струи. Поэтому включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.
Канализационные стоки следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть только в случае засора. Данный случай не является единичным повреждением, а определенный уровень безопасности, в этом случае обеспечивается действием основной системы уравнивания потенциалов.
А вот то, что выделено в домах не существует - вода течет по стенке трубы и имеет контакт со струей из отвода. Если вы принимаете ванну с морской солью, и решили немного слить, а в это время сливает стиралка соседа, с пробитым ТЭНом, и без УЗО. Вероятность мала, но... Есть и другие варианты заноса потенциала... посудомойка, измельчитель.... Да и просто мыльная вода в ванной проводит уже намного лучше.
BV, я в курсе, как официально и как на самом деле. Но я ни разу не встречал канализационной трубы, присобаченной к ДСУП, и, честно говоря, не очень представляю, как это реализуемо.
04.09.2021 в 17:14:19
СтранникXXI написал: Но я ни разу не встречал канализационной трубы, присобаченной к ДСУП,
также, кроме безраструбных чугунных
СтранникXXI написал: и, честно говоря, не очень представляю, как это реализуемо.
если бы приперло - вставку из 50 нерж трубы в отвод на 50 стояка, соединить с трубой с раструбом встык - резиновый шланг и два хомута. 110-й отвод, думаю, не надо по понятным причинам.
04.09.2021 в 18:43:17
BV написал: если бы приперло - вставку из 50 нерж трубы в отвод на 50 стояка, соединить с трубой с раструбом встык - резиновый шланг и два хомута.
И все это в "действующей" квартире?
04.09.2021 в 19:18:40
AlexeyL написал:
PingGuoRen написал: Собираюсь заземлять ПП трубы (точнее, воду в них).
В электрике многоквартирного дома это называется "дополнительная система уравнивания потенциалов", ДСУП. Или просто СУП. Всё остальное разумно.
PingGuoRen написал: Для канализации всё понятно
Для канализации как раз непонятно. Но народ вроде бы нашёл колхозное решение в виде 50-мм нержавеющей трубы, предназначенной для релингов.
PingGuoRen написал: с землёй от щита
Электрические стояки в доме пятипроводные?
Ну и любимая картинка 1934 года о пользе ДСУП:
AlexeyL,
Такого слива у ванн не бывает :)
04.09.2021 в 20:45:36
Вроде речь шла о КУП/ДСУП в процессе ремонта, а в действующей квартире между сифоном ванны и канализацией можно без особых проблем вставить кусок нерж трубы без раструба даже без плясок с шлангом и хомутами. PS Этим летом видел смеситель, подключенный совсем недавно (далеко после ремонта) к КУП поверх плитки и ванны. И еще скажу что дорогущие шинки уравнивания ОБО Беттерман прекрасно ржавеют во влажной среде.
04.09.2021 в 20:47:40
Dron/9K написал: Такого слива у ванн не бывает :)
рисунок 1934 года, это даже не сталинка.... в которых - также бывает. (естественно на схеме сифон условно не показан, но с точки зрения электричества для чугунных труб это не важно)
04.09.2021 в 20:51:50
PingGuoRen, еще заземленную сетку в конструкции пола не забудьте... Тут на форуме был случай с "электрополом" от лампочки нижнего соседа, из-за сырости от верхнего.
04.09.2021 в 21:07:02
BV написал: Вроде речь шла о КУП/ДСУП в процессе ремонта, а в действующей квартире между сифоном ванны и канализацией можно без особых проблем вставить кусок нерж трубы без раструба даже без плясок с шлангом и хомутами. PS Этим летом видел смеситель, подключенный совсем недавно (далеко после ремонта) к КУП поверх плитки и ванны. И еще скажу что дорогущие шинки уравнивания ОБО Беттерман прекрасно ржавеют во влажной среде.
Ну да... Это я втупил.
04.09.2021 в 21:23:38
СтранникXXI, не страшно - мы ж живые люди... и можем иногда ошибиться.
27.09.2023 в 10:34:02
Здравствуйте! Насчёт заземления и ДСУП канализации. Ситуация следующая: в частном доме чугунная 110-я труба вертикально вкопана в грунт и не доходит снизу до пола 60 см., затем в её раструбе зачеканена чёрная пластиковая труба (ПНД, наверное) и в её верхний конец вставляется выпускной патрубок унитаза. Следует ли заземлять чугунную трубу и подключать её к Дополнительной СУП? Или хватит только подключения к ДСУП? Санузел, увы, совмещённый. Ситуация обостряется тем, что на унитазе будет установлено корейское электрическое биде.