03.09.2021 в 15:14:21
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как правильно подключить радиатор отопления? дело в том, что у меня от одного стояка подключены два радиатора (пример во вложении, чёрным показано как батареи установлены сейчас) мне предложили от стояка по верх первой батареи провести трубу к дальней , а уже потом подключить ближнюю к стояку т.к. так будет одинаковая температура в двух радиаторов. меня смущает, что труба будет проходить по верху первого радиатора и бросаться в глаза, может кто посоветует как правильно их подключить или мастер который мне советовал оказался прав?
04.09.2021 в 12:46:43
master.msk, Спасибо большое за совет
04.09.2021 в 18:26:02
ZDel, трубы соединяющие радиаторы - максимально возможного диаметра, и минимальной длины. И если радиаторы в разных помещениях и нужна раздельная регулировка - схема не годится.
04.09.2021 в 21:44:24
BV, о разных помещениях на картинке не было. Нужна регулировка. Какая должна быть схема? Подача нижняя.
ZDel, фото нет, есть видео. С верхней подачей вход в ближний радиатор в верх и вентиль туда же. В остальном все так же. Отдельно регулировать не получится. Труба 20.
04.09.2021 в 22:29:45
master.msk написал: Нужна регулировка. Какая должна быть схема? Подача нижняя.
принцип - подачу придется раздваивать, и обратку тоже - сквозь радиатор - нельзя
04.09.2021 в 23:02:15
BV, раздваивать каким образом? Надо нарисовать наверное? Мне не понятно.
04.09.2021 в 23:31:11
примерно так (общий байпас слева, как обычно) Либо так, по классике однотрубки
как на нижнем рисунке, только выход справа - развернуть на 180 калачом, и вернуть в стояк, уходящий наверх.
ИМХО, второй вариант мне нравится больше, тк не может разбалансироваться никак и нет взаимовлияния.
Считай это то же самое как к вертикальной однотрубке добавить еще один этаж.
То есть в схеме вообще нет ничего нового и принципиально интересного.
04.09.2021 в 23:56:07
BV, не увидел каким образом картинки адаптировать к рисунку ТС. Можно свой рисунок? С кранами и регулировочными вентилями.
второй вариант мне нравится больше, тк не может разбалансироваться никак и нет взаимовлияния.
Первый вариант вообще не для конвекторов и регулировок. Второй хотелось бы увидеть с диаметрами в том числе. Пока что это просто картинка, не применимая к вопросу ТС.
05.09.2021 в 00:11:46
master.msk написал: Второй хотелось бы увидеть с диаметрами в том числе.
диаметры - как в штатной системе. Байпас на размер меньше, тк по ходу т.носителя, если смещенный - можно тем же диаметром, что и стояк. На каждый радиатор, на отводы к нему, как обычно - два шаровых и термоклапан на подачу
05.09.2021 в 00:20:54
BV, без рисунка очевидно, что теплоноситель должен пойти в один из радиаторов. Не говоря уже о регулировке. В штатной системе допустим 20 стояк...
На каждый радиатор, на отводы к нему, как обычно - два шаровых и термоклапан на подачу
Нарисовать картинку именно ТС, я так понимаю нет возможности Просто схему? Хорошо бы с диаметрами и размерами конечно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу