08.09.2021 в 18:27:04
Кондиционер был установлен на лоджии, внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии. После нескольких месяцев работы кондиционер перестал работать. При вскрытии внутреннего блока обнаружили, что изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась попутно поплаив немного другие провода которые шли к блоку управления. Сработал предохранитель на плате управления.
При измерении выяснилось, что при отключённом кондиционере от фазы, нуля и земли проводки квартиры, между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В.
Из идей что эта арматура парапета сообщается с арматурой других лоджий. Что у кого то из соседей есть например неисправный кондиционер либо кто-то вообще заземлился на эту арматуру и весь этот ток идёт через мое заземление в квартире. И там где тольше провода или хуже контакт идёт нагрев.
Что думаете о причине? Что теперь можно сделать?
08.09.2021 в 20:16:44
Кондиционер был установлен на лоджии, внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии. После нескольких месяцев работы кондиционер перестал работать. При вскрытии внутреннего блока обнаружили, что изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась попутно поплаив немного другие провода которые шли к блоку управления. Сработал предохранитель на плате управления.
При измерении выяснилось, что при отключённом кондиционере от фазы, нуля и земли проводки квартиры, между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В.
Из идей что эта арматура парапета сообщается с арматурой других лоджий. Что у кого то из соседей есть например неисправный кондиционер либо кто-то вообще заземлился на эту арматуру и весь этот ток идёт через мое заземление в квартире. И там где тольше провода или хуже контакт идёт нагрев.
Что думаете о причине? Что теперь можно сделать?
08.09.2021 в 20:30:43
dimas_xp написал: При вскрытии внутреннего блока обнаружили, что изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась попутно поплаив немного другие провода которые шли к блоку управления. Сработал предохранитель на плате управления.
Получается что рабочий N был "нерабочим", то ли его вообще нет и РЕ работал как N. А если это так то как это получилось и почему не сработал автомат. А он может не сработать потому что Iном не менее чем 6А а то 10 или 16. А по перегрузке или отсечка не может сработать т.к. ток не достигает таких значений (стоит автомат серии С)
Насколько дом старый ??? Обычно на арматуру парапета в старых домах вешают блоки. К тому же в старых домах "новые" жильцы пытаются влепить пожелания ПУЭ7 там где все сделано под ПУЭ6 . А это если неправильно сделать вполне возможно получить потенциал на арматуре.
Гадать можно долго. Если реально на арматуре есть потенциал первым что надо сделать это писать заяву в УК, т.к. это чревато электробезопасностью. Здесь - Вы сообщите о нарушении, дадите возможно пинок чтобы УК что-то делало, т.к. этот потенциал может гулять по всему дому и возможно трупик поиметь. Далее, проверять у себя проводку и начинать надо с автоматов. А если у Вас узо есть то при определенных условиях через него может быть потенциал на РЕ. А если есть потенциал и есть узо то почему оно не сработало.
Короче, есть чем заниматься.
И в последнюю очередь - восстанавливать кондиционер. Если сработал предохранитель то может быть он еще работоспособен.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.09.2021 в 20:59:59
Аппарат подключен через УЗО?
08.09.2021 в 21:12:43
ВТБ!, Да УЗО видимо сработало только в последний момент когда поплавилась изоляция PE и соседние провода
08.09.2021 в 21:18:20
Что думаете о причине?
Обычная картина: СУП дома не работает должным образои к примеру N и РЕ квартиры обьеденены и реально у вас только N
Что теперь можно сделать?
СУП по уму
08.09.2021 в 21:19:20
Разве парапет не должен быть в общем контуре СУП? Любая авария и между заземленным прибором на балконе и ограждением можно жарить шашлык.
08.09.2021 в 21:23:03
Дом старый, 74 года. Проводка внутри квартиры вся новая. Автомат на кондиционер серии B. Он не срабатывал. Но автомат то защищает фазу а не PE. Несколько раз до этого срабатывало УЗО но его включали назад не найдя причину
08.09.2021 в 21:33:42
То о чем написал выше про внедрение разных Правил Надо проверять то что у Вас. Не зря ухо прекращает срабатывать. Что-то такое случилось. И это «то что случилось» надо искать. Не зря ухо срабатывало. Так же как и автомат . То что он класс В - это хорошо. А номинал какой ?? Не удивлюсь если ухо накрылось и через него на корпусе потенциал. Ищите спеца на месте чтобы разбирались по месту. Гадать можно долго. А по закону подлости то что реально есть даже и не будет предположения
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.09.2021 в 21:44:29
Автомат на 16А УЗО сейчас не срабатывае т.к. кондиционер вообще отключен сейчас - все провода.
08.09.2021 в 21:48:35
Эх...и как это объяснить дэзовскому электрику?