Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:35:12

dimas_xp написал: внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии... изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась... между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В... Дом старый, 74 года.

Осталось уточнить куда (в щитке) подключена "земля" идущая по квартире и все встанет на свои места. Скорее всего: отдельного PE в щитке нет, и он соединен с N. А на нулевом проводе (N), который где-то далеко заземлен (?) набегают (за счет падения напряжения) те самые 20 вольт. Внутренний блок и внешний соединены медными трубками, сечение меди в которых больше, чем у любого провода. Заземлился стояк N через ваш кондиционер ("землю" из щитка, трубки и корпус внешнего блока) на арматуру здания. Ток ограничен лишь сопротивлением этой цепи, а оно мизерное (ток не ограничивает). Вот и перегрелся провод (самый тонкий к внутреннему блоку).

Разбираться надо прежде всего с вашей электрикой. Ибо 20 вольт между нулем и землей - много. И опасно. Ибо это же напряжение будет между корпусом СМ и трубами водопровода и т.д. В самом простом случае - отключить вашу домашнюю "землю" от кондиционера.

0
Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 22:38:57

Это фото годичной давности. Сейчас там стоит друхполюсный вводный автомат. Но PE подклучен так же.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.09.2021 в 22:40:52

AKI, На внешнем блоке(мет.корпусе) без подключения заземления возможно наличие потенциала.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:43:40

dimas_xp написал: Но PE подклучен так же.

Вот все и сошлось. Ваша самодельная "земля" не земля вовсе, а ноль (без палочки). Заземляться на него это рисковать всех поубивать током, когда он (стояк алюминиевый, Карл! - привет из СССР) отгорит (что нередко случается) и по "земле" на корпуса всех домашних приборов прилетит фаза.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:45:58

Andrey80 написал: внешнем блоке(мет.корпусе) без подключения заземления возможно наличие потенциала.

конечно, возможен. Но лишь "потенциал" парапета, с которым он соединен. Мы же конкретный случай обсуждаем.

0
Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.09.2021 в 22:48:38

AKI написал: Вот все и сошлось. Ваша самодельная "земля" не земля вовсе, а ноль (без палочки). Заземляться на него это рисковать всех поубивать током, когда он отгорит (что нередко случается) и по "земле" на корпуса всех домашних приборов прилетит фаза.

На вводе в квартиру стоит реле перенапряжения и должно сработать. Но а так, что делать? Ждать реконструкции электрики в доме?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 22:53:59

dimas_xp написал: На вводе стоит реле перенапряжения и должно сработать.

реле напряжения отключит PE провод из квартиры к корпусу (нулю) щитка?

dimas_xp написал: Но а так, что делать?

прочитать буквы выше. Там есть решение. Далее - дело хозяйское.

dimas_xp написал: Ждать реконструкции электрики в доме?

Можете не ждать, создать инициативную группу, собрать деньги, заказать проект, нанять компанию, ввести (официально, по документам) заземление в эксплуатацию. Сложно/кишка тонка? Тогда отключайте вашу "землю" и смиритесь.

Вам еще повезло, что "земля" оплавилась в кондее. Мог и весь провод от щитка до кондея запылать.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.09.2021 в 22:56:10

AKI, Я не много о другом. На старой квартире был установлен кондиционер. Квартира в панельном доме без РЕ. На корпусе внешнего блока постоянно присутствовал потенциал,сколько не знаю,не измерял. Я попробовал соединить этот корпус с ограждением балкона,то в свою очередь соединялось с мет.арматурой здания. Так вот потенциал ушел с корпуса,но стало частенько по утечке выбивать УЗО на 30 мА. Отключил в итоге провод,соединяющий корпус кондиционера и ограждение балкона.Оставил как все было.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.09.2021 в 22:56:49

AKI написал: Тогда отключайте вашу "землю" и смиритесь.

+1, а то ТС то не найдёт

AKI написал: прочитать буквы выше. Там есть решение.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.09.2021 в 23:07:24

Andrey80 написал: На корпусе внешнего блока постоянно присутствовал потенциал,сколько не знаю,не измерял.

В кондее есть как минимум компрессор (как в холодильнике) и фильтры в блоке питания. И то и другое может давать потенциал/утечку на землю. В зависимости от монтажа/исправности/условий эксплуатации и т.д.

Andrey80 написал: попробовал соединить этот корпус с ограждением балкона,то в свою очередь соединялось с мет.арматурой здания. Так вот потенциал ушел с корпуса,но стало частенько по утечке выбивать УЗО на 30 мА.

Это лишь значит, что ток утечки (на арматуру) был больше 30 мА. Грамотный кондейщик проблему устранил бы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

09.09.2021 в 01:28:16

AKI написал:

dimas_xp написал: внешний блок был укреплён установщика и за арматуру парапета лоджии... изоляция кабеля заземления от перегрева вся оплавилась... между землёй что идёт в квартире и металлическими частями внутреннего блока есть переменное напряжение примерно 20 В... Дом старый, 74 года.

Осталось уточнить куда (в щитке) подключена "земля" идущая по квартире и все встанет на свои места. Скорее всего: отдельного PE в щитке нет, и он соединен с N. А на нулевом проводе (N), который где-то далеко заземлен (?) набегают (за счет падения напряжения) те самые 20 вольт. Внутренний блок и внешний соединены медными трубками, сечение меди в которых больше, чем у любого провода. Заземлился стояк N через ваш кондиционер ("землю" из щитка, трубки и корпус внешнего блока) на арматуру здания. Ток ограничен лишь сопротивлением этой цепи, а оно мизерное (ток не ограничивает). Вот и перегрелся провод (самый тонкий к внутреннему блоку).

Разбираться надо прежде всего с вашей электрикой. Ибо 20 вольт между нулем и землей - много. И опасно. Ибо это же напряжение будет между корпусом СМ и трубами водопровода и т.д. В самом простом случае - отключить вашу домашнюю "землю" от кондиционера.

AKI, Все верно, за исключением мелких деталей.

  1. Во многих современных кондеях питание на внешний => какая разница, что есть медные трубки, которые проводят ток.
  2. Отключить землю от кондея - ее наверное и так отключили. Но другой технике и людям это не поможет.

dimas_xp написал: Но а так, что делать?

тел ниже в профиле. Могу поводить Вашего электрика вместе с гл инж по интересным местам элетроустановки дома, процитировать им правила предоставления коммунальных услуг, и некоторые пункты ПТТЭП. А также ткнуть в то место, до которого их ручонки не добирались годами. Также Вы имеете полное право требовать компенсации за испорченный прибор у УК. Нужна будет справка из сервисного центра о причине возникновения неисправности кондиционера - коротко "недопустимый чрезмерный ток через проводник PE " и заактированные результаты некоторых измерений и описания неисправности электроустановки дома по причине отсутствия обслуживания.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

09.09.2021 в 01:39:24

AKI написал: Тогда отключайте вашу "землю" и смиритесь.

не поможет. Пока еще были цветочки, ягодки созреют чуть позже

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.09.2021 в 07:48:53

BV написал: Во многих современных кондеях питание на внешний => какая разница, что есть медные трубки, которые проводят ток.

разница в том, что тогда перегрелся бы провод PE к внешнему блоку. Мы же про конкретный случай говорим.

BV написал: Отключить землю от кондея - ее наверное и так отключили. Но другой технике и людям это не поможет.

Другой не поможет, хотя пожара не будет. Поэтому надо отключить самодельную землю везде (начиная от кондея и до щитка).

BV написал: Нужна будет справка из сервисного центра о причине возникновения неисправности кондиционера - коротко "недопустимый чрезмерный ток через проводник PE

Дом старый, по проекту PE в нем нет.

BV написал: имеете полное право требовать компенсации за испорченный прибор у УК

Разве что через суд. Где при любой экспертизе всплывет внесение изменений в проект электропитания квартиры с самодельной землей.

Впрочем, я только за Вашу инспекцию (думаю, много другого всплывет), но судя по измерениям и твердой "вере в свою правоту" автор и "сам с усам". Будет интересно узнать, чем все это кончится. Пока остаюсь при мнении, что помимо отключения "земли" кондея - ничем.

BV написал: Пока еще были цветочки, ягодки созреют чуть позже

дело случая. Далеко не всех идущих/едущих на красный сбивают/врезаются. Но всегда интересно, как живут те существа, по вине которых в быту погибли невинные люди (иногда близкие/родные). Мучит ли их совесть или они настолько сгнили морально, что все пофигу. Пытаются ли разобраться/научиться в том, что случилось или несут далее плоды своего безмозглого рукожопия?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

09.09.2021 в 09:26:42

Andrey80 написал: На старой квартире был установлен кондиционер. Квартира в панельном доме без РЕ. На корпусе внешнего блока постоянно присутствовал потенциал,сколько не знаю,не измерял. Я попробовал соединить этот корпус с ограждением балкона,то в свою очередь соединялось с мет.арматурой здания. Так вот потенциал ушел с корпуса,но стало частенько по утечке выбивать УЗО на 30 мА.

Тот кондиционер был неисправен.

Не стоит связывать между собой эти два случая, они совершенно разные.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

09.09.2021 в 14:41:21

ВТБ! написал: Тот кондиционер был неисправен.

В какой его части неисправность и почему сделали такой вывод? На мой период эксплуатации этого кондиционера с 2013г по 2020 г. никаких нештатных ситуаций с ним не было...

0