sacreden
sacreden
Новичок

Регистрация: 05.06.2021

Москва

Сообщений: 11

13.09.2021 в 00:15:34

cineman, да, я их снимал когда вращал расходомеры.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.09.2021 в 01:26:34

sacreden, был случай с насосом Вило, что торцевая пробка тормозила ротор. В центре цилиндрической части насоса видна пробка с большим шлицом под большую отвертку. Ослабьте пробку вращением против часовой.

0
sacreden
sacreden
Новичок

Регистрация: 05.06.2021

Москва

Сообщений: 11

13.09.2021 в 08:14:08

cineman написал: sacreden, был случай с насосом Вило, что торцевая пробка тормозила ротор. В центре цилиндрической части насоса видна пробка с большим шлицом под большую отвертку. Ослабьте пробку вращением против часовой.

cineman, попробовал ослабить, там пшикнуло через эту пробку, но ослаблять нельзя похоже его слишком, вода оттуда капать начинает.

0
sacreden
sacreden
Новичок

Регистрация: 05.06.2021

Москва

Сообщений: 11

13.09.2021 в 08:36:44

SamTwo, получается что да, нет циркуляции через вторичный контур. Насос гудит, а расходомеры ничего не показывают. Пробовал и то и другое подкрутить. А на сайте у них там настройка с целыми расчетами, тут надо теплотехником быть, ну или как минимум знать параметры теплого пола, а эти деятели даже мне не оставили инфу о длине контуров. Перед насосом и после, винты, я так понимаю, открыты, так как шлицы расположен по потоку теплоносителя

0
SamTwo
SamTwo
Новичок

Регистрация: 08.06.2019

Иркутск

Сообщений: 44

13.09.2021 в 13:28:37

sacreden написал:

cineman написал: sacreden, был случай с насосом Вило, что торцевая пробка тормозила ротор. В центре цилиндрической части насоса видна пробка с большим шлицом под большую отвертку. Ослабьте пробку вращением против часовой.

cineman, попробовал ослабить, там пшикнуло через эту пробку, но ослаблять нельзя похоже его слишком, вода оттуда капать начинает.

sacreden, Всё правильно. Вам надо полностью выкрутить пробку. Да, вода будет слегка капать. Поставьте банку какую-нибудь. Если переживаете, перекройте теплый пол на котле, если есть краны. Через пробку будет виден вал ротора. Отвёрткой его покрутить, убедиться что легко крутится. Можно и включить без пробки. Бывает, что после долгого простоя насосы подклинивают из-за отложений

0
sacreden
sacreden
Новичок

Регистрация: 05.06.2021

Москва

Сообщений: 11

13.09.2021 в 19:39:43

SamTwo, попробую, открывать при включенном боязно так как вода капает на коробку куда заходит электропитание

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.09.2021 в 23:21:54

sacreden написал: SamTwo, попробую, открывать при включенном боязно так как вода капает на коробку куда заходит электропитание

sacreden, насос, его моторная часть поворачивается относительно корпуса шагом в 90 гр. Делается поворот для того, чтобы клеммная коробка оказалась в стороне от капель, которые Вас пугают. Советую сделать этот поворот самостоятельно. Заодно сможете проверить ротор на предмет клина. Нужно отвернуть четыре болта по углам и потянуть мотор от остальной части корпуса. Есть в этом деле опасность зацепить за край корпуса и сломать насосное колесо. Правда говнонасосы Вило никогда не разбирал. Может колесо металлическое, и повредить его трудно. Версию неработающего насоса насоса можете проверить перекрыв один из кранов под шлиц. До перекрытия неработающий насос является коротким замыканием в обход контуров пола. Если после перекрытия крана показания расходомеров вырастут, значит насос действительно не крутится.

0
sacreden
sacreden
Новичок

Регистрация: 05.06.2021

Москва

Сообщений: 11

14.09.2021 в 08:20:42

cineman, Благодарю за помощь. Оказывается точно насос под клином стоял. Раскрутил отверткой немного, как вы и советовали, и заработал. Спасибо еще раз.

0