Maikee написал: я так понял диф не обязательно,
верно.
04.05.2022 в 09:59:41
Годы шли, а проводка так и оставалась негодной :popcorn
04.05.2022 в 12:14:29
Грэй написал:
Maikee написал: тогда можно ли 5 жил кабеля по 4 мм распределить так.
можно.
Maikee написал: на варочную фаза автомат 25 а
можно.
Maikee написал: на розетку духовки фаза автомат 20
нельзя, - -если обычная розетка, на 16А, то нужен автомат на 16 А. ...Или ваша розетка на 20А?.
Maikee написал: а заземление нарастить на жил 4 мм провод 2,5мм запаралелить на варочною и духовку?
если на плиту будет 4 мм, а ответвление 2,5 только на духовку, то - можно.
Грэй, спасибо. розетка на 16 а но я думал, что если мощь дш 2790 вт. то он больше 16 не потребит
04.05.2022 в 12:36:09
Radio написал: Годы шли, а проводка так и оставалась негодной :popcorn
Radio, человеку спешить некуда. У самурая нет цели, у самурая только путь.
У меня очень ремонт ускорила беременная жена.
04.05.2022 в 14:25:23
Radio написал: Годы шли, а проводка так и оставалась негодной :popcorn
Radio, несколько профессионалов не могут прийти к единому выводу о том, трехполюсный автомат 20 а, это ограничение на одну фазу или на 3 фазы 20а. сложные вопросы
04.05.2022 в 14:52:08
04.05.2022 в 14:55:48
СтранникXXI написал:
Maikee написал:
Radio написал: Годы шли, а проводка так и оставалась негодной :popcorn
Radio, несколько профессионалов не могут прийти к единому выводу о том, трехполюсный автомат 20 а, это ограничение на одну фазу или на 3 фазы 20а. сложные вопросы
Maikee, с чего Вы решили, что это профессионалы?
СтранникXXI, так и здесь ответов нет на этот сложный вопрос
04.05.2022 в 15:00:01
Грэй написал:
Maikee написал: он больше 16 не потребит
вот и ставьте автомат на 16 А , не больше.
Maikee написал: несколько профессионалов
уверены?
Грэй, спасибо. просто у меня уже стоит трехполюсный автомат на 20 а , я его хотел оставить на варочную и духовку, а третью фазу не подключать. а так теперь нужно заказать два автомата на 20а для варочной 4,6 квт и 16 а для духовки 2,8 квт. и еще не пойму а нельзя этот автомат трехполюсный оставить но розетку найти на 20 а? или таких розеток не существует? тогда провод 4 мм к розетке на 16а нет смысла подключать
04.05.2022 в 15:00:09
Maikee, на этот сложный вопрос вы должны сами ответить.
04.05.2022 в 16:19:35
Maikee написал:
СтранникXXI написал:
Maikee написал:
Radio написал: Годы шли, а проводка так и оставалась негодной :popcorn
Radio, несколько профессионалов не могут прийти к единому выводу о том, трехполюсный автомат 20 а, это ограничение на одну фазу или на 3 фазы 20а. сложные вопросы
Maikee, с чего Вы решили, что это профессионалы?
СтранникXXI, так и здесь ответов нет на этот сложный вопрос
Maikee, вопрос не в этом. Вопрос в том, как Вы собираетесь организовать диффзащиту этих линий. Если сможете это сделать правильно - ради бога.