Аватар пользователя
Mathias

Местный

Регистрация: 26.04.2021

Васильков

Сообщений: 3

09.10.2021 в 15:37:38

Уважаемые Мастера! Порошу совета/консультации/Вашего мнения. Есть необходимость уложить канализационную трубу для отвода воды от СМА скрытым способом в стену с такими параметрами: Стена внешняя не несущая (дом монолитно-каркасный), стена несет функцию ограждающей конструкции. материал стены: керамоблок 250 мм (пустотелый кирпичный блок) размеры стены: 2х 700 мм высота 2500 мм (два простенка слева и справа от окна в пол) параметры штробы: ≈70-80мм квадратного сечения. Штроба горизонтальная с уклоном. Штроба в нижней части стены. назначение штробы: укладка канализационной трубы 40-50 мм Вопросы:

  1. Можно ли выполнять такое штробление в данных условиях?
  2. Насколько сильно штроба нарушит несущую способность стены?
  3. Есть необходимость усиления штробы/стены и каким способом?

Спасибо за внимание и Ваще время.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19472

09.10.2021 в 16:05:27

Труба 32 в штробу до уровня заподлицо со стеной. В местах стыков подбить до глубины 40. Резать штроборезом, от перфа тот КБ вывалится на улицу.