Доброго дня, коллеги!

Имеем напольный Logano 234 под управлением Logamatic 2107. Выдал ошибку ГОР ВОДА. На индикации работа насоса бойлера и циркуляции, но оба насосы не жужжат. Через сервисное меню отключаю приготовление горячей воды, логаматик переходит в режим отопления, индикация работы 1 контура - тоже не жужжат. Проверяю тестером напругу на фишках - нет напруги ни на одном из трёх. НО! При включении второго контура FM 241 напруга на фишке есть. Временно подключил все насосы на второй контур, а то без горячей воды и отопления совсем холодно, но хотелось бы вернуть все на круги своя. Есть идеи, что произошло и как это исправить? Такое ощущение, что нет сигнала с контроллера на все три реле насосов - Отопление 1, бойлера и циркуляции

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.10.2021 в 12:37:14

А они отдельной платой стоят ? Может разъем окислился ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.11.2021 в 23:03:43

avdianov, у меня 2107 выпадала в такую ошибку когда выходил весь теплоноситель из системы. подозреваю, что включая режим нагрева воды в БКН, если не происходит изменение температуры в течение продолжительного времени, то автоматика считает контур неисправным. Но это лишь домыслы, наверное стоит начать с чтения инструкции - раздела про ошибки.