Доброго дня, коллеги!
Имеем напольный Logano 234 под управлением Logamatic 2107. Выдал ошибку ГОР ВОДА. На индикации работа насоса бойлера и циркуляции, но оба насосы не жужжат. Через сервисное меню отключаю приготовление горячей воды, логаматик переходит в режим отопления, индикация работы 1 контура - тоже не жужжат. Проверяю тестером напругу на фишках - нет напруги ни на одном из трёх. НО! При включении второго контура FM 241 напруга на фишке есть. Временно подключил все насосы на второй контур, а то без горячей воды и отопления совсем холодно, но хотелось бы вернуть все на круги своя. Есть идеи, что произошло и как это исправить? Такое ощущение, что нет сигнала с контроллера на все три реле насосов - Отопление 1, бойлера и циркуляции