31.10.2021 в 15:18:07
#7038840
MaSeVi, щиток хагер 24+4
31.10.2021 в 15:21:48
#7038842
вот кое-что переделал ,как советовали
31.10.2021 в 16:22:04
#7038850
AlexeyL написал: Максимальный номинал автомата на любую технику с бытовыми вилками написан прямо на вилке.
на вилке торшера 10А (6А), будем использовать в обычных розетках, на разных линиях... Ставить АВ 10/6А?
31.10.2021 в 22:53:13
#7038995
Shadow1 написал: +4
Вот эти +4 чушь полная. Не надо всё делать впритык, лучше заполнение порядка 80% от объёма, не более, поверьте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
31.10.2021 в 23:59:22
#7039017
сейчас у меня получается на 26 модулей, какие потребители или группы можно соединить вместе чтоб оставалось больше места в щитке следуя вашему совету. вот пронумеровал для удобства
01.11.2021 в 00:04:35
#7039018
Shadow1 написал: сейчас у меня получается на 26 модулей, какие потребители или группы можно соединить вместе чтоб оставалось больше места в щитке следуя вашему совету. вот пронумеровал для удобства
Shadow1, QF5, QF6 слишком много линий под данные АВ. Это на первый взгляд))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
01.11.2021 в 00:07:56
#7039019
а какие с этим могут быть проблемы, может увеличить автомат на 16а
01.11.2021 в 00:10:02
#7039020
все светильники светодиодные точечные 12в, теплый пол маломощный
01.11.2021 в 00:11:14
#7039022
или нельзя соединять освещение и теплый пол?
01.11.2021 в 09:22:55
#7039069
BV, то есть лучше поставить все автоматы В
01.11.2021 в 09:25:28
#7039070
Shadow1 написал: то есть лучше поставить все автоматы В
Парадоксальный вывод. :cool: Я бы до такого не додумался! :a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу