mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

19.10.2021 в 16:29:30

Светильники такие. Некуда там смещаться. Мерил от уровня пола с точностью до сантиметра даже. Всё таки стамеской уколол кабель, пока расчищал штробы. Чем чревато?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

19.10.2021 в 17:14:38

mpmaks90, Да ничем. Клеевой пистолет - есть ? Залейте и запейте . )

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

19.10.2021 в 17:21:11

mpmaks90 написал: Светильники такие

Какие? У вас на фото только кабели.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

19.10.2021 в 17:32:45

Такие.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

19.10.2021 в 17:35:45

dokar, да вот сгорел недавно. До второй изоляции самих жил вряд ли пробил, если так оставить, диф не сработает?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

19.10.2021 в 18:28:56

mpmaks90 написал: dokar, да вот сгорел недавно. До второй изоляции самих жил вряд ли пробил, если так оставить, диф не сработает?

mpmaks90, Что сгорело , я не понял ? Второе , я вот живу в хрущевке , где советская медная лапша . Это даже не кабель с внешней оболочкой . В подъездном щитке стоит единственное УЗО и его черт возьми не выбивает. Если чего то опасаетесь, совет был выше .

0

Да, ни фига.

mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

19.10.2021 в 18:43:22

dokar, сгорел термопистолет

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

19.10.2021 в 18:50:47

mpmaks90 написал: Такие.

И что заставило вас выдирать кабели? :eek: Можно было спокойно устанавливать светильники на место.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.10.2021 в 04:40:23

Radio написал:

mpmaks90 написал: Такие.

И что заставило вас выдирать кабели? :eek: Можно было спокойно устанавливать светильники на место.

Radio, вы с ума сошли что ли? Дезигнер(ка) нарисовал(а) светильники на высоте 1238.5 мм. Если их повесить на высоте на 3 мм ниже или выше, то оне, автор, не переживут такого. Неделю кушать не смогут. А вы ажно за цельные 2 сантиметра говорите. Это же уму непостижимо. Вас расстрелять надо за одни мысли такие. Для этого обязательно нужно было запилить специальную тему. Ведь дернуть за кабель - это крайне нетехнологично. Да и писать тогда не о чем будет. А сейчас вон, видите, еще и повреждения изоляции обсудим в течение недели. Все заняты. Мотнуть изолентой? Фи, как некультурно. Это надо обсудить, собрать пару конгрессов. Выработать стратегию, такскать. Вот это по-нашему

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

20.10.2021 в 09:49:57

Костян челябинский, а изолента под штукатуркой это по вашему технологично? Или может герметик кислотный? Лучше перебдеть, чем после оклейки обоев получить головняк, в виде мигающего светильника, не работающего должным образом сенсорного выключателя или сработки диф автомата. По началу я хотел вообще вскрыть оболочку, убедиться в отсутствии повреждений жил и наложить термоусадку. Но потом подумал что хуже сделаю. Повреждения изоляции это действительно серьёзная тема для обсуждения.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.10.2021 в 10:53:25

Вы можете рассказать, какие физические и химические процессы приведут к миганию, если восстановить оболочку при помощи изоленты?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу