Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

23.10.2021 в 14:40:56

Меняю греющий кабель на трассе из колодца в дом. Женщинами подешевке был куплен 10м не думая, его не хватает. В эту зиму замерзли, купил 15м, чтобы захватить и спуск в колодец. Пихаю, последние 3м не лезет. Думал, что упирается в переход пнд-гофра всасывающая. Снял. Не там. Примерно полтора метра от среза пнд в колодце что-то. По прикидкам как раз там, где выход из кольца в землю. Тыкал кабелем ввг3х2.5, упирается в что-то твердое, с размаху не пробивается. Самое интересное, что весной я шланг размораживал прозрачной трубочкой качая в нее теплую воду, все пороходило легко. И тот же кабель пихал лед пробивать. После систему не трогали - на входе сетка и ОК. Пихал эндоскоп. Перед тем, как эндоскоп сказал мне, что он таки не водонепроницаемый, прислал картинку.

Пока он помирал и мутнел, я опознал это как нечто похожее на ржавый гвоздь поперек трубы. Но цвет может быть и налетом на чем угодно. Со дна штырек просто потока не хватит поднять, станция не так сильно сосет. Ну и переход гофра-пнд уже сечения шланга из-за штуцера.

Это не пробой трубы, подсоса воздуха нет. Да и не велись подземные работы.

Забил до весны, буду выкапывать и вскрывать. Но, блин, что это и как?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

23.10.2021 в 18:32:28

по соседству такая же тема про водопровод и неизвестные науки флуктуации :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

23.10.2021 в 19:36:38

fhntv написал: по соседству такая же тема про водопровод и неизвестные науки флуктуации :)

fhntv, барабашки. Я любых сюрпризов ожидал. Но вот так при смене греющего кабеля упереться в нечто... толку то от того что я это разглядел. Вскрывать надо. Не деревня, а лес волшебный, чесслово, все лето такое.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

27.10.2021 в 21:42:41

Фото - из жизни инфузорий - ниочем. Трубу могло раздавить подвижкой грунта или кольца. Или схлопнуть вакуумом и потом уже задавить грунтом

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

28.10.2021 в 09:36:56

BV,

BV написал: Фото - из жизни инфузорий - ниочем. Трубу могло раздавить подвижкой грунта или кольца. Или схлопнуть вакуумом и потом уже задавить грунтом

Ну хоть такая муть, зато дала понять о характере засора и что можно прекращать попытки пробивать без вскрытия. Подвижка исключена - проход через достаточно широкое отверстие (более 2d) в кольце, труба все еще свободно в отверстии, с обратной стороны заложена плитняком и далее песок. Заглубление сантиметров 50. Вакуум.. спасибо за комплимент моей насосной станции 8) но нет... Герметичность не нарушена, "жизнь инфузорий" как раз говорит о поперечном штыре. Интрига раскроется весной. Постараюсь не забыть и открыть тайну.

Самая правдоподобная теория у меня - вылетел шток у обратного клапана (не проверял его, но ухудшений по работе станции не замечено), прошел вертикаль когда шланг поднимался для запуска завоздушенного забора и остановился в месте начала греющего кабеля, там развернулся и расклинился. Странно, что он не выбился обратно, сначала я пихал против хода, новым кабелем. Ладно, пауза до весны.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

28.10.2021 в 15:44:35

Мишутк написал: Вакуум.. спасибо за комплимент моей насосной станции

станция ни при чем - если труба заглушена - при охлаждении. Но такое случается обычно на горячей воде и совсем не часто

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10134

29.10.2021 в 10:40:05

BV написал:

Мишутк написал: Вакуум.. спасибо за комплимент моей насосной станции

станция ни при чем - если труба заглушена - при охлаждении. Но такое случается обычно на горячей воде и совсем не часто

BV, нету заглушения трубы. Отсечная арматура только в подвале, на конце ОК. Даже если бы такое совершили барабашки, первым бы схлопнулся гофрошланг. И с учетом схлопывания от охлаждения - никак не в этом месте, а там, где более тепллая труба, и, соответственно, более мягкий материал, т.е. в районе подвала и по трассе обогревающего кабеля.

0