26.10.2021 в 11:13:47

Приветствую всех профессионалов своего дела и не только. Сам являюсь обывателем, поэтому прошу строго не судить за возможно глупые вопросы которые будут заданы.

С нами приключилась очередная история из серии - смеситель в ванной бьется током. Сразу скажу, что причину проблемы удалось найти и устранить. Однако вопросы остались.

Исходные данные: Дом 2008 года постройки, заземление в квартире везде проведено, к каждой розетке идет трехжильный кабель, в щитке расположенном в квартире шины земли и шина нуля, между собой они соединены толстым кабелем. Установлено УЗО на розетки в ванной. Проживаем на 4 этаже. Достаточно давно заметили пощипывание при прикосновении ногой к бортику нашей чугунной ванны, не придали значения, посчитали что это царапает острый борт. С месяц назад появился явный эффект удара током при прикосновении к смесителю и борта ванной. Сразу замечу что ванная не заземлена, кабель заземления валялся в стороне никаким образом не контактировал с самой ванной. Ванная установлена на кирпичах, с деревянной проставкой. Ток как правило появлялся по утрам и вечером. Замеры мультиметром между смесителем( медными трубами) и ванной (там где нет эмали) показывали 80-100Вольт напряжения. Мультиметром так же замерил ток просто на струе воды и зажав вторую клему пальцами – получил схожие показатели 60-80 вольт. Тоже значение было и между заземляющим кабелем ( но не подключенным) идущем к ванной и самой ванной. Теперь важный момент: индикаторная отвертка так же показывала потенциал в розетках на контактах земли и на нуле, на шинах в щитке в квартире, а так же на трубах стояка и даже на трубах отопления. Соседи выше так же пробовали делать замеры по стояку, но результатов не получили, возможно хорошего контакта по стояку не нашли, в остальном разводка у них пластиковая. После долгих препираний с соседями, в стиле «сам дурак», удалось найти виновника – соседа под нами, на 3 этаже. Дело оказалось в плохом соединении на клеммах провода питающего точечные светильники по периметру потолка на кухне (по факту у него это спальня, т.к. был перенос кухни в зал, с вытекающими от сюда работами по подводке водопровода. По поводу переноса мокрой точки полемику можно не разводить, под ним 2 этажа офисных помещений).

И теперь вопросы которые для себе хотелось бы прояснить: 1) Как на самом деле ток подал к нам на смеситель в ванной ? Будет ли верным предположение что соединение проводов коротило на металлический профиль каркаса конструкции под потолком и далее через прямой контакт на стояк кухни? Но в таком случае путь до стояка в ванной проходил бы через подвал. А ТСЖ в свою очередь заявляют что у них все трубы очень хорошо заземлены.

2) Или же более похоже на правду что заземление в квартире соседа сделано на стояки водопровода ? Проверить это визуально возможности нет, стояки на кухне (у него в спальне) зашиты. Но вдоль стояка в ванной проходит одножильный кабель, который в теории и может быть заземляющим на трубу. К сожалению проверить это не удалось, конструкция не позволила разглядеть. Хозяйка квартиры упомянула в разговоре что несколько лет назад у них стиралка билась током и они прокидывали заземляющий кабель. (возможно тот самый который идет вдоль стояка). На вопросы о заземлении на стояк хозяйка квартиры ничего сказать не смогла. На текущий момент в квартире проживают арендаторы, которые не намерены снова пускать в квартиру для дальнейших выяснений.

3) Почему мультиметр показывал ток между трубами и чугунной ванной, при том что она не имеет никакого контакта с проводами и полом. Но справедливости ради уточню что имеется контакт с металлическим профилем конструкции вокруг самой ванной, который прикручен уже к стене.

4) Ну и собственно: Что мне следует в данном случае предпринять, чтобы не оказаться в ситуации с током на трубах когда у соседа в очередной раз чего-нить перемкнет.

Заранее спасибо всем откликнувшимся.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.10.2021 в 11:24:53

PavelSb написал: 4) Ну и собственно: Что мне следует в данном случае предпринять, чтобы не оказаться в ситуации с током на трубах когда у соседа в очередной раз чего-нить перемкнет.

Изучить тему "Система уравнивания потенциалов" и выполнить её в вашей ванной. Т.е, соединить все возможные железки в санузле с заземлением. После этого малый ток от соседа мирно уйдёт в заземление, большой ток выбьет защиту в щитке у соседа.

Картинка из 1934 года в точности про вашу беду:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.10.2021 в 11:28:23

PavelSb написал: в щитке расположенном в квартире шины земли и шина нуля, между собой они соединены толстым кабелем.

В квартирном щите они не должны соединяться. Можно фото щита в раскрытом виде? Вводной кабель в квартиру 3-х жильный? В стояке в ЩЭ сколько проводов?

1
PavelSb
PavelSb
Новичок

Регистрация: 26.10.2021

Томск

Сообщений: 6

26.10.2021 в 11:34:32

AlexeyL,

AlexeyL написал:

PavelSb написал: 4) Ну и собственно: Что мне следует в данном случае предпринять, чтобы не оказаться в ситуации с током на трубах когда у соседа в очередной раз чего-нить перемкнет.

Изучить тему "Система уравнивания потенциалов" и выполнить её в вашей ванной. Т.е, соединить все возможные железки в санузле с заземлением. После этого малый ток от соседа мирно уйдёт в заземление, большой ток выбьет защиту в щитке у соседа.

Картинка из 1934 года в точности про вашу беду:

Уточню что слив в ванной пластиковый и удар током происходил без включенной воды. А так же учтите что на кабеле заземления в ванной так же возникал потенциал.

0
PavelSb
PavelSb
Новичок

Регистрация: 26.10.2021

Томск

Сообщений: 6

26.10.2021 в 11:40:18

СтранникXXI написал:

PavelSb написал: в щитке расположенном в квартире шины земли и шина нуля, между собой они соединены толстым кабелем.

В квартирном щите они не должны соединяться. Можно фото щита в раскрытом виде? Вводной кабель в квартиру 3-х жильный? В стояке в ЩЭ сколько проводов?

СтранникXXI,
На фото соединение шин на верхних болтах.. Соединение 0 и земли откидывал, выключал все автоматы, ток на трубах всё равно сохранялся.

Вводной в квартиру трехжильный. Но так же, я заметил отдельный одножильный кабель заземления, относительно квартирной разводки - большего сечения ( на фото кабель желтый кабель с маркировкой). В подъезде проверить ввод не имею возможности, ЩЭ на замке.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.10.2021 в 12:07:27

PavelSb написал: на кабеле заземления в ванной так же возникал потенциал.

Откуда и куда он идет?

PavelSb написал: Но так же, я заметил отдельный одножильный кабель заземления, относительно квартирной разводки - большего сечения

Откуда и куда он идет?

В принципе, в доме 2008г. должна быть TN-C-S, а стало быть, в ванной должна быть ДСУП. Несколько смущает

PavelSb написал: в щитке расположенном в квартире шины земли и шина нуля, между собой они соединены толстым кабелем.

В любом случае, как уже было замечено выше, следует

AlexeyL написал: Изучить тему "Система уравнивания потенциалов"

0
PavelSb
PavelSb
Новичок

Регистрация: 26.10.2021

Томск

Сообщений: 6

26.10.2021 в 12:19:37

СтранникXXI,

на кабеле заземления в ванной так же возникал потенциал. Откуда и куда он идет?

по заверению предыдущего владельца квартиры соединён на землю, вероятно кабеля из розетки (но в розетке такого соединения я не обнаружил). Возможно идет прямо до щитка.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.10.2021 в 12:19:38

PavelSb написал: А так же учтите что на кабеле заземления в ванной так же возникал потенциал.

Потенциал всегда измеряется относительно чего-то другого. Относительно места с другим потенциалом Относительно чего Вы меряли потенциал на кабеле заземления? Например, вполне возможно, что арматура плиты перекрытия у вас имеет потенциал фазы. Дом панельный или кирпичный?

PavelSb написал: Уточню что слив в ванной пластиковый

Мыльная грязь в пластиковом сливе проводит ток не сильно хуже, чем старые чугунные трубы со стыками на пакле, и рассматривать это дело как изоляцию не следует.

0
PavelSb
PavelSb
Новичок

Регистрация: 26.10.2021

Томск

Сообщений: 6

26.10.2021 в 12:21:59

AlexeyL,

Потенциал всегда измеряется относительно чего-то другого. Относительно места с другим потенциалом Относительно чего Вы меряли потенциал на кабеле заземления? Например, вполне возможно, что арматура плиты перекрытия у вас имеет потенциал фазы. Дом панельный или кирпичный?

Мультиметром относительно не эмалированной поверхности ванной. Дом кирпичный.

0
PavelSb
PavelSb
Новичок

Регистрация: 26.10.2021

Томск

Сообщений: 6

26.10.2021 в 12:25:01

Дополню картину записанными видео измерениями. Доступны по ссылке https://hdd.tomsk.ru/desk/udzrlopo#

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.10.2021 в 12:35:24

PavelSb написал: Дом кирпичный.

Следовательно, арматура плит перекрытия может не иметь металлосвязи с главной системой уравнивания потенциалов, и при подаче достаточного тока от неисправной проводки может иметь любой потенциал.

PavelSb написал: Мультиметром относительно не эмалированной поверхности ванной.

Т.е., неизвестно, какой из двух потенциалов ближе к потенциалу земли.

В общем, советы прежние. Уравнивание потенциалов в ванной в любом случае; очень желательно добраться и до арматуры перекрытия, иногда в полу есть специальный вывод. И разбираться с непонятками в заземлении; соединение нуля и земли в квартирном щитке - это грубое и опасное нарушение, и при этом вполне распространённое у малограмотных электриков деяние.