MaSeVi написал: Sergey020487 написал: Нужно ли гделибо соединять мое заземление с нулевым проводом?
Нет...
Ок. А можете пояснить, в некоторой литературе, заземление соеденено с нулем, для чего это делается?
07.11.2021 в 13:07:30
MaSeVi написал: Sergey020487 написал: Нужно ли гделибо соединять мое заземление с нулевым проводом?
Нет...
Ок. А можете пояснить, в некоторой литературе, заземление соеденено с нулем, для чего это делается?
07.11.2021 в 15:00:32
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2021 в 18:18:26
Sergey020487 написал: А можете пояснить, в некоторой литературе, заземление соеденено с нулем, для чего это делается?
В первую очередь для того, чтобы заземление работало и без УЗО. До появления массового доступных УЗО других вариантов и не было. В современном многоквартирном доме или производственном помещении других вариантов нет и сейчас: "земля" отводится от нуля на вводе в дом или на трансформаторе. А система TT, которую Вы делаете, допустима только в индивидуальном доме, когда выключатель дифференциального тока можно поставить прямо на вводе в дом.
Поясняющая цитата из старых ("до УЗО") правил:
I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
07.11.2021 в 20:33:38
AlexeyL, Спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.