Прошу помощи, т.к. гугл не помог. Решили поменять варочную панель. Имеется варочная панель с 5ю проводами (L1, L2, N1, N2, земля), из стены имеется 3 провода (из штатной розетки 380в), стоит отдельный автомат на это. Как подключить их между собой? В самой варочной нет возможности поставить перемычки, судя по всему. Искала информацию и про розетки/вилки и про монтажные коробки, но точно такой ситуации не нашла, поэтому нет понимания как 2 фазы и 2 ноля превратить в 1 фазу и 1 ноль. Фото проводов и схем подключения из мануалов прилагаю. Спасибо заранее
strider1978, про дурь поняла, разобралась) про схему вроде тоже. можете еще подсказать, можно ли под эту схему использовать более компактную монтажную коробку вместо огромных розетки/вилки? и если да, то какую
BV, спасибо! если я правильно поняла, то вот так?
да
BV, премного благодарна!)
Всем спасибо за советы и помощь. Подключили удачно!