Прошу помощи, т.к. гугл не помог. Решили поменять варочную панель. Имеется варочная панель с 5ю проводами (L1, L2, N1, N2, земля), из стены имеется 3 провода (из штатной розетки 380в), стоит отдельный автомат на это. Как подключить их между собой? В самой варочной нет возможности поставить перемычки, судя по всему. Искала информацию и про розетки/вилки и про монтажные коробки, но точно такой ситуации не нашла, поэтому нет понимания как 2 фазы и 2 ноля превратить в 1 фазу и 1 ноль. Фото проводов и схем подключения из мануалов прилагаю. Спасибо заранее

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

06.11.2021 в 22:32:36

anirasta написал: из штатной розетки 380в

Дурь очередная.

anirasta написал: Искала информацию и про розетки/вилки и про монтажные коробки

Потому и не нашли. Ориентируйтесь на схему 220-240V и будет Вам счастье.

3
anirasta
anirasta
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Минск

Сообщений: 5

06.11.2021 в 23:26:49

strider1978, про дурь поняла, разобралась) про схему вроде тоже. можете еще подсказать, можно ли под эту схему использовать более компактную монтажную коробку вместо огромных розетки/вилки? и если да, то какую

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

06.11.2021 в 23:38:31

anirasta написал: 2 фазы

обьединить

anirasta написал: 2 ноля превратить

обьединить в коробке KLK-5C

1
anirasta
anirasta
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Минск

Сообщений: 5

06.11.2021 в 23:51:53

BV, спасибо! если я правильно поняла, то вот так?

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

anirasta
anirasta
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Минск

Сообщений: 5

06.11.2021 в 23:57:17

BV, премного благодарна!)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.11.2021 в 02:01:01

anirasta написал: то вот так?

сильно не утягивайте - очень нежный метал :(

0

И это пройдёт ...

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

07.11.2021 в 05:22:50

serj12 написал: сильно не утягивайте - очень нежный метал

Зато дырки запасные есть.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

07.11.2021 в 16:33:26

anirasta написал: если я правильно поняла, то вот так?

Изоляцию крепежом пережимать не надо, если много заголили - лучше совсем без него.

0
anirasta
anirasta
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Минск

Сообщений: 5

08.11.2021 в 17:18:05

Всем спасибо за советы и помощь. Подключили удачно!