Daniil87
Daniil87
Новичок

Регистрация: 07.07.2018

Москва

Сообщений: 4

08.11.2021 в 00:07:49

Добрый день. Керамогранит уложен рано утром при температуре +7 днем (и +5 ночью). На следующий день затёрт также утром при температуре +5 днём (и +3 ночью). Спустя пару дней на неделе ожидается минус. Клей для плитки ceresit cm16, затирка ceresit ce40, специальных присадок не добавлено. Толщина клея 1-2 сантиметра, швы по 2,5 мм. Дело происходит на сухом балконе с холодным остеклением (температура примерно как на улице), площадь 3 квадрата. Подскажите, пожалуйста, нужно ли паниковать, что смеси не высохнут? Поможет ли обогреватель, и если да, какой будет лучше? Полноценную тепловую пушку проводка, боюсь, не выдержит

0
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

08.11.2021 в 09:13:17

Daniil87, балкон застеклён? Накройте картоном, тряпьем. Шанс успешно пережить заморозки весьма высок. На такой слой клей стоило попроще взять.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13986

08.11.2021 в 12:29:27

как говорил Задорнов - зима пришла внезапно... в декабре :) посмотрите инструкцию по клею, какие там температурные режимы ?

0
Daniil87
Daniil87
Новичок

Регистрация: 07.07.2018

Москва

Сообщений: 4

09.11.2021 в 00:18:38

spaceeggs написал: Daniil87, балкон застеклён? Накройте картоном, тряпьем. Шанс успешно пережить заморозки весьма высок. На такой слой клей стоило попроще взять.

spaceeggs, Спасибо. Да, застеклён, но остекление холодное

0
Daniil87
Daniil87
Новичок

Регистрация: 07.07.2018

Москва

Сообщений: 4

09.11.2021 в 00:20:54

fhntv написал: как говорил Задорнов - зима пришла внезапно... в декабре :) посмотрите инструкцию по клею, какие там температурные режимы ?

fhntv, Все использованные растворы по инструкции до +5

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13986

09.11.2021 в 00:56:03

в любом случае процессы в клее замедлятся и до минусов - страху нет на будущее - противоморозные добавки ( соли) к вашим услугам

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

09.11.2021 в 01:06:36

Daniil87 написал: Дело происходит на сухом балконе с холодным остеклением (температура примерно как на улице),

что мешает измерить температуру поверхности?

Daniil87 написал: Поможет ли обогреватель,

да

Daniil87 написал: и если да, какой будет лучше?

перевод на русский плиз...

Daniil87 написал: Полноценную тепловую пушку проводка, боюсь, не выдержит

посчитайте ток, поставьте неполноценную, или удлиннитель откуда выдержит для полноценной

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

09.11.2021 в 01:24:27

BV написал: перевод на русский плиз...

Какой обогреватель нужен, что бы не повлияло на эл.разводку в квартире. Я - забить, ничего не делать, нет смысла, потому что все в рамках минимальных температур при работе с плиткой.

0

Баш майсторът

nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

09.11.2021 в 21:48:14

Daniil87 написал: Добрый день. Керамогранит уложен рано утром при температуре +7 днем (и +5 ночью). На следующий день затёрт также утром при температуре +5 днём (и +3 ночью). Спустя пару дней на неделе ожидается минус. Клей для плитки ceresit cm16, затирка ceresit ce40, специальных присадок не добавлено. Толщина клея 1-2 сантиметра, швы по 2,5 мм. Дело происходит на сухом балконе с холодным остеклением (температура примерно как на улице), площадь 3 квадрата. Подскажите, пожалуйста, нужно ли паниковать, что смеси не высохнут? Поможет ли обогреватель, и если да, какой будет лучше? Полноценную тепловую пушку проводка, боюсь, не выдержит

Daniil87, Поставьте ветерок. Но риск есть. Цементные растворы полностью встают 28 дней и больше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

09.11.2021 в 21:52:17

jekasus написал: что бы не повлияло на эл.разводку в квартире.

Еще бы знать его электроразводку. Но я не экстрасенс. Скажу только что греть весь воздух на холодной дырявой лоджии тепловентилятором - так себе идея. Вместо того, чтобы греть непосредственно плитку.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13986

09.11.2021 в 22:21:38

BV написал: Вместо того, чтобы греть непосредственно плитку.

кровельной горелкой на минималках...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.