Всем привет. Имеется: к алюминиевому стояку многоквартирного дома от счетчика в квартире идет алюминиевый кабель сечением 6 квадратов. Вопрос: Какой мощности может быть постоянная нагрузка на этот кабель? Это нужно для понимания, сколько мощных электроприборов можно включать одновременно, без ущерба этому кабелю.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21960

13.11.2021 в 11:13:47

Ремонтомен, Пустой вопрос . Сколько жил , фаз?

0

Да, ни фига.

Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1390

13.11.2021 в 11:46:53

Ремонтомен написал: Всем привет. Имеется: к алюминиевому стояку многоквартирного дома от счетчика в квартире идет алюминиевый кабель сечением 6 квадратов. Вопрос: Какой мощности может быть постоянная нагрузка на этот кабель? Это нужно для понимания, сколько мощных электроприборов можно включать одновременно, без ущерба этому кабелю.

Ремонтомен, начните с выделенной мощности.

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

13.11.2021 в 19:50:45

Ремонтомен написал: Какой мощности может быть постоянная нагрузка на этот кабель?

до 7 кВА

0
Ремонтомен
Ремонтомен
Новичок

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

13.11.2021 в 22:50:31

dokar написал: Ремонтомен, Пустой вопрос . Сколько жил , фаз?

dokar, Две жилы, две фазы

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21960

13.11.2021 в 23:21:40

Ремонтомен написал: Две жилы,

Фаза + ноль . Однофазное подключение .

Ремонтомен написал: две фазы

Так у вас не бывает . )))

юра Т написал: до 7 кВА

Это значит АВ не более 32 ампер .

0

Да, ни фига.

Ремонтомен
Ремонтомен
Новичок

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

13.11.2021 в 23:34:25

dokar, Извиняюсь, ошибся) Конечно однофазное) Значит 7 киловатт это максимум? У меня бойлер на 2.7 кВт и духовой шкаф на 3 кВт, и стиралка еще может включаться одновременно (+ еще 1 кВт) Почти впритык получается. Если я все это добро включу, и нагрузка будет почти 7 кВт, то вводной кабель начнет нагреваться, и я это смогу тактильно ощутить?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21960

14.11.2021 в 00:30:05

Ремонтомен написал: нагрузка будет почти 7 кВт,

Эта нагрузка будет в течении дай бог 15мин , затем духовка выйдет на режим и отключится минут до 10 . Стиралка в режиме t 40 гр С тоже где то 20 мин и отрубится . Так что нет повода волноваться. Можете навешать еще пару, тройку кондиционеров , варочную панель на пару блинов и жить припеваючи . )))

0

Да, ни фига.

Ремонтомен
Ремонтомен
Новичок

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

14.11.2021 в 00:54:39

dokar, Спасибо за ответ, успокоили)

0