рыбачок
рыбачок
Новичок

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 60

11.04.2007 в 11:37:59

Подскажите пж-та, кто работал с трубами из ПНД. Планирую ХВС загородного дома в летнее время. (на зиму вода из системы будет сливаться). Давление в центральном водопроводе небольшое (сельская водонапорная башня). Какую арматуру до ввода в дом (тройники, переходники ...) лучше выбрать, бронза или пластмасса. Нужно ли снимать фаски с торцов труб (и чем ?) , перед тем как вставить в тройник? Какие могут быть "подводные камни" при монтаже? Любой совет будет полезен...

0
sasa
sasa
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

11.04.2007 в 13:15:52

рыбачок написал :

Хватит и пластмассы, кроме запорной арматуры (кранов), самое слабое место всеравно резиновые колечки, и-то достаточно надежны если давление низкое. Фаски лучше снимать, но не обязательно, главное чтоб торец ровный и перпендикулярный был, я снимал самодельной обрезкой с лезвиями от ножей со сменными лезвием, сделанным из тройника для сварки ПП труб. Самое главное трубу в фитинг до упора перед затяжкой вставлять, фитинги какие-то израильские и то-ли челнинские, то-ли чебоксарские использовал. Подводный камень самый главный - труба боится солнечного света, за год-два на открытом солнце прочность теряет - будь добр спрячь в землю, если нельзя обмотай фольгой.

0
рыбачок
рыбачок
Новичок

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 60

11.04.2007 в 14:24:56

Спасибо. Кстати, о запорной арматуре... что лучше поставить на входе, задвижку, или вентиль? Вода содержит песок.

0
sasa
sasa
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

11.04.2007 в 19:44:08

Главное чтоб не закисал - к магистрали подключали водопроводчики своим латунным вентилем, я и сосед к нему в колодце прицепились через тройник и шаровые вентили, задвижки из-за песка могут не совсем закрываться, а фильтр в колодце не поставишь. Собственно я обновлял дырявый водопровод проложенный 20 лет назад, путем отпиливания болгаркой концов трубы на 32 в колодцах и заталкивания в полученные обрезки трубы ПНД на 20, получилось два сегмента - 25 м и 20 м основного водопровода на глубине 2-2.5 м (чем сьекономил 25тыр за рытье траншей) и огородный сегмент со сливом воды на зиму метров 60 :) трубы не закопанные в землю оборачивал клейкой фольгой.