Добрый день. Пытаюсь подобрать УЗО ABB F202 при вводном автомате номиналом 40A.

Должен ли номинал УЗО быть выше на одну ступень или он может быть одинаковым с номиналом автомата. Кто-то говорит что номинал УЗО должен быть выше из-за того что автомат может работать до часа под нагрузкой 1.45 от номинала автомата. Другие говорят что для популярных УЗО этот коэффициент учтен. Так же есть официальные письма от ABB что можно выбирать номинал в номинал (поддержка ABB говорит вроде так же).

Но есть ли где-нибудь в официальной документации ABB такое утверждение про номиналы?

Просто разница в цене между УЗО 40A и 63A достаточно существенная. Но и спать тоже хочется спокойно.

Идентичный вопрос для других модулей ABB с номиналами тока. Например, для рубильника SD202. Или для розетки M1175.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

21.11.2021 в 20:08:28

dani0854 написал: Пытаюсь подобрать УЗО ABB F202 при вводном автомате номиналом 40A.

40А и берите. В этом случае прекрасно будете

dani0854 написал: спать спокойно.

dani0854 написал: Но есть ли где-нибудь в официальной документации ABB такое утверждение про номиналы?

Нет, разве что свои внутренние бумазивки.

dani0854 написал: Например, для рубильника SD202.

Всё то же самое.

dani0854 написал: Должен ли номинал УЗО быть выше на одну ступень или он может быть одинаковым с номиналом автомата.

Не должен, если номиналы вводного АВ и УЗО совпадают.

dani0854 написал: Кто-то говорит что номинал УЗО должен быть выше из-за того что автомат может работать до часа под нагрузкой 1.45 от номинала автомата.

Пускай говорят.

dani0854 написал: Другие говорят что для популярных УЗО этот коэффициент учтен.

И эти пускай говорят.

dani0854 написал: для розетки M1175.

Всё то же самое, что и вышесказанное...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.11.2021 в 21:40:50

dani0854 написал: Пытаюсь подобрать УЗО ABB F202 при вводном автомате номиналом 40A. Должен ли номинал УЗО быть выше на одну ступень или он может быть одинаковым с номиналом автомата.

ответ выделен жирным шрифтом

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21478

21.11.2021 в 22:45:49

ZooZoo написал: ответ выделен жирным шрифтом

И даже меньше.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.11.2021 в 22:50:13

Radio написал:

ZooZoo написал: ответ выделен жирным шрифтом

И даже меньше.

Radio, ну, это уже для особо продвинутых )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.